Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Уважаемые, подскажите
Котел Baxi Slim EF 1.49 . Ему полтора года и при принятии на обслуживание сервисники делали ТО в январе этого года
Перед зимой решил сделать ТО. Сделали. После его проведения стала такая ситуация:
Разжигаешь пламя горелки, держишь переключатель зажатым. Все гут. Через некоторое время отпускаешь. Все гут. Ставишь переключатель работы в рабочий режим, котел запускается, проходит цикл нагрева, потом холостой ход (горит только запальная горелка), при котором через некоторое время запальная горелка со щелчком выключается и все гаснет. Видимо срабатывает защита. Смею предположить, что не видит пламя запальной горелки.
Пробовали в различных вариантах установки регулятора температуры. Результат тот же.
Пробовали напряжение на термопаре, та что с проводочками подходит к газовому клапану. Сервисник говорит, что в норме
Меняли термопару запальной горелки (та что медная) (правда сервисник принес не оригинальную с выводами на 2 контакта, а от другого котла просто медную без дополнительных контактных выводов) результат тот же.
После нескольких дней экспериментов теперь со старой термопарой вообще не переключается в рабочее положение.
В нажатом положении основного регулятора пламя горелки горит, но не зависимо от времени горения и от тока на термопаре при отпускании клапона запальная горелка гаснет.
Что делать?
Накрылся газовый клапан?
Такое ощущение что официальные сервисники у нас в Нижнем Новгороде встают в ступор при виде этого котла.
И может кто знает у нас кто наиболее профессионально подкован?
В любом случае заранее огромное спасибо за ответы.
Котел Baxi Slim EF 1.49 . Ему полтора года и при принятии на обслуживание сервисники делали ТО в январе этого года
Перед зимой решил сделать ТО. Сделали. После его проведения стала такая ситуация:
Разжигаешь пламя горелки, держишь переключатель зажатым. Все гут. Через некоторое время отпускаешь. Все гут. Ставишь переключатель работы в рабочий режим, котел запускается, проходит цикл нагрева, потом холостой ход (горит только запальная горелка), при котором через некоторое время запальная горелка со щелчком выключается и все гаснет. Видимо срабатывает защита. Смею предположить, что не видит пламя запальной горелки.
Пробовали в различных вариантах установки регулятора температуры. Результат тот же.
Пробовали напряжение на термопаре, та что с проводочками подходит к газовому клапану. Сервисник говорит, что в норме
Меняли термопару запальной горелки (та что медная) (правда сервисник принес не оригинальную с выводами на 2 контакта, а от другого котла просто медную без дополнительных контактных выводов) результат тот же.
После нескольких дней экспериментов теперь со старой термопарой вообще не переключается в рабочее положение.
В нажатом положении основного регулятора пламя горелки горит, но не зависимо от времени горения и от тока на термопаре при отпускании клапона запальная горелка гаснет.
Что делать?
Накрылся газовый клапан?
Такое ощущение что официальные сервисники у нас в Нижнем Новгороде встают в ступор при виде этого котла.
И может кто знает у нас кто наиболее профессионально подкован?
В любом случае заранее огромное спасибо за ответы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6677
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Не упомянули предохранительный термостат, с ним как обстоят дела? Наконечники термопары должны быть надежно прикреплены к предохранительному термостату.
Если есть так называемая цешка, то можно самому проверить термопару, должна выдавать 700 мВ (это из инструкции). Оператору газового клапана надо 300 мВ, если термопара не выдает - котел остановится, если оператор сломан - тоже станет.
Там еще есть предохранительный дымовой термостат, его разблокировка ручная.
Всё из инструкции.
Если есть так называемая цешка, то можно самому проверить термопару, должна выдавать 700 мВ (это из инструкции). Оператору газового клапана надо 300 мВ, если термопара не выдает - котел остановится, если оператор сломан - тоже станет.
Там еще есть предохранительный дымовой термостат, его разблокировка ручная.
Всё из инструкции.

Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Это разблокировка на лицевой панели под откручивающимся колпачком? там все в норме. Не срабатывает.Starik писал(а): предохранительный дымовой термостат
Это к которому подходят контакты от медной термопары? На нем кнопочка под колпачком? формально не срабатывает. Кнопочка при нажатии не щелкаетStarik писал(а): предохранительный термостат
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6677
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Я всё к тому, что газовый клапан, скорее всего, исправен.
Предохранительный термостат, крепление термопары, сама термопара я бы в этом направлении всё внимательно перепроверил, особенно крепления и термостат (если не сильно дорогой, попробовать замену или мастера попросить, что бы принес другой для проверки). Котел-то не самой сложной конструкции.
Предохранительный термостат, крепление термопары, сама термопара я бы в этом направлении всё внимательно перепроверил, особенно крепления и термостат (если не сильно дорогой, попробовать замену или мастера попросить, что бы принес другой для проверки). Котел-то не самой сложной конструкции.
Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Вот и я об этом, а такое ощущение, что мастера с такой моделью не знакомыStarik писал(а): Котел-то не самой сложной конструкции.
Он принес термопару, но она не как родная - у родной контакты на предохранительные термостат. А у этой не было. С ней котел запускался, но потом все равно срабатывало что-то и гасла гарелка.
Попробуем заказал родную термопару.
Рекомендуете еще попробовать заменить предохранительный термостат?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
В процессе работы замерять миливольтметром напряжения в разных точках, на разных элементах. Цепь то простая: источник - термопара, нагрузка - удерживающая катушка, остальные элементы рассматриваются как паразитные сопротивления.
Раз в какие-то моменты катушка удерживает, значит скорее всего она и защитные элементы исправны. Мониторьте напряжение в цикле, - оно скорее всего падает: может термопара, а вернее что-то с запальной горелкой, перестает нормально нагревать термопару...
Раз в какие-то моменты катушка удерживает, значит скорее всего она и защитные элементы исправны. Мониторьте напряжение в цикле, - оно скорее всего падает: может термопара, а вернее что-то с запальной горелкой, перестает нормально нагревать термопару...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Друзья, у меня, и как мне показалось в постах, есть путаница в термопарах. Хочу однозначно понять.
1) какое напряжение должно быть на концах термопары, которая обоими концами питает газовый клапан (№ 56 каталога запчастей) ?
2) можно ли мерить, и какое напряжение или еще какие-либо показатели должны быть на концах термопары, которая медная и у которой посередине контакты отходят и подключены к предохранительному термостату? (термопара № 51 и предохранительный клапан №53 каталога запчастей)? Что должно быть на контактах этой термопары с предохранительным термостатом?
3) к газовому клапану подходят еще 2 черных провода. Один контакт к контакту термопары из вопроса №1, второй контакт на отдельный клемник. Там что-то можно померить? если да, то что и какие должны быть показания в норме? Эти контакты должны "звониться" если все гут? или как?
4) что еще можно померить мультитестером с функцией прозвона?
Заранее огромное спасибо
1) какое напряжение должно быть на концах термопары, которая обоими концами питает газовый клапан (№ 56 каталога запчастей) ?
2) можно ли мерить, и какое напряжение или еще какие-либо показатели должны быть на концах термопары, которая медная и у которой посередине контакты отходят и подключены к предохранительному термостату? (термопара № 51 и предохранительный клапан №53 каталога запчастей)? Что должно быть на контактах этой термопары с предохранительным термостатом?
3) к газовому клапану подходят еще 2 черных провода. Один контакт к контакту термопары из вопроса №1, второй контакт на отдельный клемник. Там что-то можно померить? если да, то что и какие должны быть показания в норме? Эти контакты должны "звониться" если все гут? или как?
4) что еще можно померить мультитестером с функцией прозвона?
Заранее огромное спасибо
Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Для информации. Сегодня с другим мастером уже не из частного сертифицированного сервиса Baxi, а просто из районных обслуживающих сетей на 15 минут все сделали. Оказалась, с его слов, типичная проблема: термопара, контролирующая запальную горелку фактически не грелась. Прочистили сопло, сняли с термопары удерживающее кольцо и просунули ее поглубже к пламени. Все заработало как часы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6677
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
Ну во-о-от.dvv_nn писал(а): ...просто из районных обслуживающих сетей за 15 минут все сделали. Оказалась, с его слов, типичная проблема: термопара, контролирующая запальную горелку фактически не грелась. Прочистили сопло, сняли с термопары удерживающее кольцо и просунули ее поглубже к пламени. Все заработало как часы.

Не сложнее утюга оказалось.

На счет "поглубже к пламени", там без фанатизма надо, а то за сезон выгореть может, где новую искать будешь? Она около пламени должна быть, по идее, а не в пламени. В старых колонках биметаллические пластины перегорали из-за принципа "кашу маслом...", а потом днем с огнем не сыщешь.

Baxi Slim EF 1.49 не видит пламя запальной горелки и выключается
На всякий случай все же заказал ее, чтоб была. И еще основную термопару тоже. Пусть лежат как ЗИПStarik писал(а): где новую искать будешь?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 1355 Просмотры
-
Последнее сообщение tigerol
-
- 7 Ответы
- 2952 Просмотры
-
Последнее сообщение autostyl67
-
- 19 Ответы
- 1212 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 349 Просмотры
-
Последнее сообщение alexxcool
-
- 7 Ответы
- 1410 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей13
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]