И снова ОШИБКА E12

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Олег Крым
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 22:16
Мой котел: Nuvola 3 B40 240Fi
Благодарил (а): 1 раз

И снова ОШИБКА E12

Сообщение Олег Крым »

Здравствуйте!

При переключении котла с режима ГВС на режим ГВС+СО после долгой летней паузы появилась ошибка E12. Всю прошлую первую зиму работал без проблем.

1. Насос проверен - не заблокирован.
2. Воздух в радиаторах, в насосе отсутствует.
3. Фильтр СО чист.
4. Мембрана ДП не повреждена.
5. Подвод/отвод к ДП не засорены.
6. Микровыключатель ДП - проверен.

При снятии микровыключателя с ДП ясно видна недостаточная разница давлений на входе/выходе насоса. Краны все открыты. Не могу разобраться в чём дело. Может трёхходовой клапан как-то замешан?

Отправлено спустя 1 час 12 минут 43 секунды:
Хм... сейчас ещё поковырялся и выяснил, что в режиме только СО всё работает. Ошибка снова появляется при нагреве воды в бойлере, в основном в тот момент, когда вода в бойлере уже нагрета до заданной: после отсечения пламени через несколько секунд появляется ошибка.

Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Получается трубы/радиаторы можно исключить...

Отправлено спустя 36 минут 19 секунд:
Т.е. ошибка появляется в основном в режиме постциркуляции насоса...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

И снова ОШИБКА E12

Сообщение BAXI-Ural »

Увеличение сопротивления на участке насос-теплообменник-трехходовой.
Начните с трехходового...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Олег Крым
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 22:16
Мой котел: Nuvola 3 B40 240Fi
Благодарил (а): 1 раз

И снова ОШИБКА E12

Сообщение Олег Крым »

На данный момент ошибка пропала, но чудеса, мы знаем, редкая штука... Спасибо за совет. Трёхходовой ещё смогу поковырять, а вот в остальном - только вызыв мастера для промывки? Я правильно Вас понял?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка E133
    МаксиM » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1896 Просмотры
    Последнее сообщение МаксиM
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    2306 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi dua-tec compact 1.24 ошибка е317
    RomanGag » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1470 Просмотры
    Последнее сообщение RomanGag
  • Ошибка A07 Baxi Ampera pro 12
    Mixail » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1118 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2136 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot]