Baxi eco 4s

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Baxi eco 4s

Сообщение Марика »

Добрый день!С выбором котла Вы мне помогли,спасибо.Помогите пожалуйста,вкл отопл на 35 гр,котёл включается каждые 3 мин это нормально?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Baxi eco 4s

Сообщение BAXI-Ural »

Нормально... А какие вы температуры видите перед включением горелки и перед выключением?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Baxi eco 4s

Сообщение Марика »

Сейчас поставила на 40,перед включением 37,перед выключением 45
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Baxi eco 4s

Сообщение BAXI-Ural »

Нормально...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Baxi eco 4s

Сообщение Марика »

Спасибо,а то я уже волноваться стала что что то не так
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Baxi eco 4s

Сообщение Bahus »

При желании можно увеличить интервал включения горелки с 3 до 10 минут (с шагом 1 минута настройки). Но придут холода - поднимете температуру теплоносителя - придется назад возвращать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Данил
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 окт 2019, 18:49
Откуда: Москва
Мой котел: EcoFour 1.14 f

Baxi eco 4s

Сообщение Данил »

BAXI-Ural писал(а): 28 сен 2017, 11:01Нормально...
Я категорически не плнимаю, что нормального# когда котел дергается туда-сюда каждые 3 минуты!
Значит или настройки неправильные, или котел избыточно мощный и его минимум слишком высокий
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Baxi eco 4s

Сообщение Bahus »

А то, что в сентябре 2017 года у пользователя теплопотери моглы быть много меньше минимальных 9 кВт.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    2712 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    76 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    667 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Треск(стук) в котле Baxi Eco Nova
    Ainur0707 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    326 Просмотры
    Последнее сообщение Ainur0707
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    341 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
Боты: Amazon [Bot]