Baxi eco 4s

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Baxi eco 4s

Сообщение Марика »

Добрый день!С выбором котла Вы мне помогли,спасибо.Помогите пожалуйста,вкл отопл на 35 гр,котёл включается каждые 3 мин это нормально?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Baxi eco 4s

Сообщение BAXI-Ural »

Нормально... А какие вы температуры видите перед включением горелки и перед выключением?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Baxi eco 4s

Сообщение Марика »

Сейчас поставила на 40,перед включением 37,перед выключением 45
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Baxi eco 4s

Сообщение BAXI-Ural »

Нормально...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Марика
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 19:33
Благодарил (а): 4 раза

Baxi eco 4s

Сообщение Марика »

Спасибо,а то я уже волноваться стала что что то не так
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi eco 4s

Сообщение Bahus »

При желании можно увеличить интервал включения горелки с 3 до 10 минут (с шагом 1 минута настройки). Но придут холода - поднимете температуру теплоносителя - придется назад возвращать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Данил
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 окт 2019, 18:49
Откуда: Москва
Мой котел: EcoFour 1.14 f

Baxi eco 4s

Сообщение Данил »

BAXI-Ural писал(а): 28 сен 2017, 11:01Нормально...
Я категорически не плнимаю, что нормального# когда котел дергается туда-сюда каждые 3 минуты!
Значит или настройки неправильные, или котел избыточно мощный и его минимум слишком высокий
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi eco 4s

Сообщение Bahus »

А то, что в сентябре 2017 года у пользователя теплопотери моглы быть много меньше минимальных 9 кВт.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2966 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    1 Ответы
    6733 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    168 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    340 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    411 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции