Пусковой ток циркуляционного насоса Baxi eco 4s
-
Dmwalker
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:31
- Благодарил (а): 9 раз
Пусковой ток циркуляционного насоса Baxi eco 4s
Здравствуйте, какой пусковой ток циркуляционного насоса Baxi eco 4s? Сколько ватт потребляет в момент запуска насос?
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Пусковой ток циркуляционного насоса Baxi eco 4s
пусковые токи могут превышать номинал до 3 раз, поэтому при выборе источника питания(стабилизатор, генератор, бесперебойник) мы рекомендуем чтобы мощность была не менее 300 Вт
а вообще это Вам в Grundfoss нужно позвонить
а вообще это Вам в Grundfoss нужно позвонить
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Dmwalker
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 24 июл 2017, 17:31
- Благодарил (а): 9 раз
Пусковой ток циркуляционного насоса Baxi eco 4s
известно ли какая именно модель насоса Grundfoss стоит в Baxi eco 4s?
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Пусковой ток циркуляционного насоса Baxi eco 4s
ловите фото
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Пусковой ток циркуляционного насоса Baxi eco 4s
Насосы с мокрым ротором имеют большие магнитные потери.
Как следствие у них невысокий КПД и ... пусковой ток не намного превышает номинальный. Например в заблокированном состоянии он может стоять месяцами...
Поэтому (из-за низкого КПД) сейчас переходят на "энергоэффективные) насосы, с ротором на постоянных магнитах...
Как следствие у них невысокий КПД и ... пусковой ток не намного превышает номинальный. Например в заблокированном состоянии он может стоять месяцами...
Поэтому (из-за низкого КПД) сейчас переходят на "энергоэффективные) насосы, с ротором на постоянных магнитах...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург