Купили двухконтурный котел ECO4S ,по итогу оказалось что будем использовать существующий косвенный бойлер,трехходовой клапан уже установлен(к котлу его подключать не надо). Вопрос в чем ,возможно ли изменив параметр F03 на 03 отключить теплообменник и трехходовой группы .Или все таки прошивки у этих котлов разные? Нужно сделать так, что б котел выходил на максимальную мощность в системе отопления, когда этого требует бойлер.
Последний раз редактировалось klykva 17 окт 2017, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
-это как ? Одновременно ? Так он не может !klykva писал(а): Нужно сделать так, что б котел выходил на максимальную мощность в системе отопления, когда этого требует бойлер.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
ECO4S 24 +бойлер
Почему не может, к примеру, когда бойлер не требуется котел подает 50% мощности( параметр F08), а как только он определяет по датчику бойлера, что установленной температуры не хватает , то выходит на 100% мощность, насколько я понимаю так работает любой одноконтурник.plehan писал(а): plehan
Вторичный теплообменник будет заглушен.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
Я говорю об одновременной работе и на отопление и на бак - не получиться ! Либо ГВС либо отопление ! С включением по запросу раздельно !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
ECO4S 24 +бойлер
Все получается, у меня бойлер подключен к коллектору , как радиатор , с электрическим запорным вентелем , и диф-термостатом на самом бойлере. Вопрос главный в чем, прошивки в котлах одинаковы или нет 24 и 1.24?plehan писал(а): Я говорю об одновременной работе и на отопление и на бак - не получиться ! Либо ГВС либо отопление ! С включением по запросу раздельно !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
- тех. можно без приоритета, но не при мощности в 24 кВт и по другой гидравлической схеме !klykva писал(а): Все получается,
Можно фото этой обвязки !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
ECO4S 24 +бойлер
фото очень сложно бойлер в одном месте,батарейный коллектор в другом, котел в третьем. Ну если только рисовать,только проще ничего не придумаешь ,параллельно радиаторам подключен бойлер.plehan писал(а): Можно фото этой обвязки !
Дело в том ,что это дело работает уже 7лет с ТТ котлом, солнечным коллектором,электрическим, а сейчас газ подвели и разрушать ничего не хочется.
Приоритет не нужен, диф-термостат все четко делает ,если температура бойлера ниже отопления то кран открыт, если выше то кран закрывается.
Да и вопрос не в схеме отопления, а в возможностях смены настроек самого котла.
Последний раз редактировалось klykva 17 окт 2017, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
-нет в нем такой возможности и мощности не хватит ! Переделывать в одноконтурник это колхозить - уже на форуме описывали как это сделать !klykva писал(а): возможностях смены настроек самого котла.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
- надо было брать одноконтурник ,но он тоже работает с баком по приоритету - если вы хотите чтобы котел управлял температурой в баке !klykva писал(а): разрушать ничего не хочется.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
ECO4S 24 +бойлер
Re plehan
Итак известно, что надо было!!
Какой мощности не хватит? котел выдает 24квт в режиме отопления и этого хватает,а вот когда бойлер нагрет начинается тактирование , короче залезли в дебри.
Вопрос был по смене параметров,а не про переделку.
Итак известно, что надо было!!
Какой мощности не хватит? котел выдает 24квт в режиме отопления и этого хватает,а вот когда бойлер нагрет начинается тактирование , короче залезли в дебри.
Вопрос был по смене параметров,а не про переделку.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
- для одновременного использования ГВС и отопления и нагрева бака и отопления ! Только раздельноklykva писал(а): Какой мощности не хватит?
- когда требует Б/К котел отключит отопление ! Если без приоритета - увеличивайте мощность источника - остальное фантазии !klykva писал(а): Вопрос был по смене параметров
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
ECO4S 24 +бойлер
котел и так будет поддавать газку, если температура проваливается..не нужно ничего делать.. 
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
от твердотопливного отличия нет со стороны существующей части отопления..

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
от твердотопливного отличия нет со стороны существующей части отопления..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
- какая мощность этого изделия !RADAR писал(а): от твердотопливного отличия нет со стороны существующей части отопления.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
ECO4S 24 +бойлер
Стойте ,стойте а что в котле есть автоматическая модуляция?RADAR писал(а): котел и так будет поддавать газку, если температура проваливается..не нужно ничего делать..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
Кстати, а что на что меняете - какая мощность ТТ ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
ECO4S 24 +бойлер
Зачем параметр F08 максимальная мощность?

Сча лажать начнут чую, 43квт пилетный котел костржева...plehan писал(а): Кстати, а что на что меняете - какая мощность ТТ ?

ECO4S 24 +бойлер
Короче со всем отоплением и гвс нам хватает 5-10 квт электро в зависимости от сезона,120мкв на 3 чел, сча 5квт, я вообще не понимаю куда можно девать больше чем 200 литров горячей воды ,ну если только друг за другом в ванну ходить, ну у нас это както не выходит флудить так флудитьplehan писал(а): -и 24 ? А сколько нужно на отопление в кВт ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
Реализация работы бойлера одновременно с отоплением может быть только при постоянном температурном графике - ставите на котле 75 грд , а на отопление регулировку - что угодно ,вариантов уйма ! При условии что мощности в 14 кВт оставшейся хватит на нужды ГВС !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
ECO4S 24 +бойлер
все верно сча так и работает на дровах и солнце , только вот на газу думаю будет не эффективно,зачем греть бойлер если он не востребован(начью,когда людей в доме нет!) но это все решаемоRADAR писал(а): Холодную воду в бойлер подогревать котлом, поддерживать отоплением...почему нет?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
- можно, если мощности хватит ! Но вот не верю я, что котел 43 кВт , а тут раз и 24 кВт и все гуд .RADAR писал(а): .почему нет?
Реальный факт из системы - вода в Б/К 50 грд. два смесителя за 20 минут без подогрева остужают бак примерно на глаз менее 35 грд -объем 500 литр !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
ECO4S 24 +бойлер
re RADAR
какая реальная глубина модуляции будет если максимальная мощность установлена 24 квт?
какая реальная глубина модуляции будет если максимальная мощность установлена 24 квт?
ECO4S 24 +бойлер
вы эту теорию немцам расскажите... я вам говорю про практически а вы гипотетически, с водой нет ни какого дискомфорта, правда есть хитрость краны с термостатами

ТТ пользуемся когда очень холодно,я не знаю на какой он мощности там работает, но глубина модуляции там до 16 квт вроде
Последний раз редактировалось klykva 18 окт 2017, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
- а что рассказывать мощность котла 43 кВт + солнце , а тут раз и на форум Baxi с 24 кВт -было бы зашибись ,я бы и не услышал о вашей системе !klykva писал(а): вы эту теорию немцам расскажите.
Фото можно ! И откуда данные о тепловой нагрузке 10 кВт ?Сколько кВт на ГВС ?
Зачем ставили 43 кВт если практически знали !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
ECO4S 24 +бойлер
под эту хитрость надо водичку хорошенько подогреть..с ТТ понятно - там большую температуру держать надо..как отопление регулировалось с ТТ?klykva писал(а): правда есть хитрость краны с термостатами
ECO4S 24 +бойлер
мы будем перемалывать все по кругуplehan писал(а):- а что рассказывать мощность котла 43 кВт + солнце , а тут раз и на форум Baxi с 24 кВт -было бы зашибись ,я бы и не услышал о вашей системе !klykva писал(а): вы эту теорию немцам расскажите.
Фото можно ! И откуда данные о тепловой нагрузке 10 кВт ?Сколько кВт на ГВС ?
Зачем ставили 43 кВт если практически знали !
чего фото? котла ТТ, коллекторов ,дома , котельной?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECO4S 24 +бойлер
- можно принципиальную схему ,или фото обвязки ! я уже просил !klykva писал(а): чего фото?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А какая модель ТТ ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-