Здравствуйте!
Котел Baxi Slim, ни с того ни с сего начал пудрить мозг. После окончания цикла нагрева теплоносителя (по сигналу термостата или после достижения заданной температуры теплоносителя) в рабочем порядке отключается подача газа, пламя гаснет, но индикатор наличия пламени горит дольше обычного на несколько секунд. Затем индикатор гаснет и котел встает в блокировку (мигает первый индикатор). Ошибка сбрасывается с трудом. Ошибка возникает не при каждом цикле работы, примерно 50/50. Электрод наличия пламени смотрел и чистил, но это не помогло. Электрическая схема подключения соответствует требованиям о которых говорят тут на форуме. Котел заземлен и подключен через ИБП (чистая синусоида) со встроенным стабилизатором. Что может быть причиной данной ошибки?
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
-
impulsreg
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 31 окт 2016, 15:09
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13199
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
Вилку переверните. Без ИБП попробуйте
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
impulsreg
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 31 окт 2016, 15:09
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
С "фазностью" все в порядке... без ИБП не проверял. Имеет ли смысл после ИБП (если проблема окажется в нем) поставить устройство сопряжения Teplocom GF?Bahus писал(а):Вилку переверните. Без ИБП попробуйте
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13199
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
Если заземления нема.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
Либо сделано неправильно...Bahus писал(а): Если заземления нема.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
impulsreg
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 31 окт 2016, 15:09
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
Проблема похоже в заземлении, точнее в том, что пробило диэлектрическую вставку между газопроводом и котлом, и намокший газопровод стал выполнять роль дополнительного заземления, а от блуждающих токов котел начал сходить с ума. Это мое предположение. Сегодня купил новую вставку и попробую ее заменить.BAXI-Ural писал(а):Либо сделано неправильно...Bahus писал(а): Если заземления нема.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
Если пробита, то заменить нужно.
Вот только если заземление и СУП сделаны правильно, то пофиг вставка...
Вот только если заземление и СУП сделаны правильно, то пофиг вставка...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
impulsreg
- Забегающий
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 31 окт 2016, 15:09
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
Заземление сделано правильно. Линия от трансформатора новая, на каждом столбу ноль заземлен. Сопротивление контура заземления соответствует нормам. Вопрос в том, что линия газопровода идет вдоль высоковольтной линии и кто знает какие токи она в газопроводе может генерировать.BAXI-Ural писал(а): Если пробита, то заменить нужно.
Вот только если заземление и СУП сделаны правильно, то пофиг вставка...
-
da_alex
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 10:46
- Мой котел: Baxi Slim 2.300 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
impulsreg, отпишитесь, помогла замена вставки ? Почему то мне кажется, что нет..
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Baxi Slim после отключения цикла мигает индикатор блокировка газа
Еще раз...impulsreg писал(а): Вопрос в том, что линия газопровода идет вдоль высоковольтной линии и кто знает какие токи она в газопроводе может генерировать.
BAXI-Ural писал(а): Вот только если заземление и СУП сделаны правильно, то пофиг вставка...
Не убедили... нужны замеры на котле...impulsreg писал(а): Заземление сделано правильно.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург