Сообщение ArtemTihonov »

Здравствуйте. Котел работал исправно с 2013 года. Появилась ошибка Е01, сбрасываю - запускаю, пламя загорается, искра продолжает долбить и через секунд 5 ошибка - нет пламени. Котел чистый, электрод на месте всё как и положено. При установке котла сразу обозначил на вилке где должна быть фаза (на всякий случай). Проверил фазу в розетке - на месте. Котел подключен через стабилизатор Ресанта АСН-500Н/1-Ц. Подключил без стабилизатора (положение фазы проверил) - также - пламя не видит. На всякий случай переворачиваю вилку - запускаю - заработало! минуту поработало - выключаю. Включаю вилку в стабилизатор как положено (фаза к тому контакту где и раньше была) - включаю - работает! Думаю, ладно, бывает глюк. Так котел работал 2 суток без проблем. И опять - нет пламени :(. Снова переворачиваю вилку - работает. Выключаю, обратно вилку как было - не работает. (Может конечно время надо было выждать чтобы глюк рассосался). Снова переворачиваю вилку - работает. Оставил пока так, но фаза теперь не на том контакте где должна быть.
Подскажите - это признаки того, что плата умирает?
(забыл, заземления пока нет :( , но работало же до этого всё исправно)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12130
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi MAIN FOUR 240F не видит пламя

Сообщение Bahus »

ArtemTihonov писал(а): заземления пока нет
А вот надо бы сделать.
ArtemTihonov писал(а): работало же до этого всё исправно
Раньше и трава зеленее была и сосед пилораму не подключил. Так что...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi EcoFour не видит OpenTherm
    ilyapoles » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1331 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2911 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1904 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • LUNA PLATINUM + теряет пламя
    Корвин » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1176 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
    alexxcool » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    255 Просмотры
    Последнее сообщение alexxcool

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]