Не прогревается вода в системе ГВС.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
- Мой котел: BAXI ECO FOR 24
Не прогревается вода в системе ГВС.
Здраствуйте все! У меня проблема такая! В режиме ГВС вода прогревается приблизительно до 40 градусов и при установке температуры выше 40 градусов происходит пере одическое отключение подачи газа и затем все заново. Но вода не прогревается выше. Трех ходовой работает напор воды хороший.
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
Может уже кто обращался с подобной проблемой
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Теплообменник ГВС горячий
Отправлено спустя 21 минуту 51 секунду:
BAXI ECO FOR 24
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
Может уже кто обращался с подобной проблемой
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Теплообменник ГВС горячий
Отправлено спустя 21 минуту 51 секунду:
BAXI ECO FOR 24
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не прогревается вода в системе ГВС.
Мониторьте значения A00 и A05 когда всё нормально. И тоже самое когда клапан тактует.
После включения горячей воды предварительно снимите показания A08 (это расход из крана) и расход не меняйте.
После включения горячей воды предварительно снимите показания A08 (это расход из крана) и расход не меняйте.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
- Мой котел: BAXI ECO FOR 24
Не прогревается вода в системе ГВС.
А00 -42 выключился 39- снова зажогся
А05 -089 выключился 77 - снова включился
А08 - 42-43
А05 -089 выключился 77 - снова включился
А08 - 42-43
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
- Мой котел: BAXI ECO FOR 24
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не прогревается вода в системе ГВС.
4,2 литра расход маловат.
Далее. На датчике ГВС 40 градусов, заявленных вполне. А в первичном контуре 90. Выводы? Нет съема на вторичном теплообменнике. Оттуда и такты, скорее всего. Отмывать пластинки, потом зашибец будет.
Далее. На датчике ГВС 40 градусов, заявленных вполне. А в первичном контуре 90. Выводы? Нет съема на вторичном теплообменнике. Оттуда и такты, скорее всего. Отмывать пластинки, потом зашибец будет.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
- Мой котел: BAXI ECO FOR 24
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
- Мой котел: BAXI ECO FOR 24
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя