Не прогревается вода в системе ГВС.

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Дмитрий Марков
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
Мой котел: BAXI ECO FOR 24

Не прогревается вода в системе ГВС.

Сообщение Дмитрий Марков »

Здраствуйте все! У меня проблема такая! В режиме ГВС вода прогревается приблизительно до 40 градусов и при установке температуры выше 40 градусов происходит пере одическое отключение подачи газа и затем все заново. Но вода не прогревается выше. Трех ходовой работает напор воды хороший.

Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
Может уже кто обращался с подобной проблемой

Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Теплообменник ГВС горячий

Отправлено спустя 21 минуту 51 секунду:
BAXI ECO FOR 24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Не прогревается вода в системе ГВС.

Сообщение Bahus »

Мониторьте значения A00 и A05 когда всё нормально. И тоже самое когда клапан тактует.
После включения горячей воды предварительно снимите показания A08 (это расход из крана) и расход не меняйте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Дмитрий Марков
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
Мой котел: BAXI ECO FOR 24

Не прогревается вода в системе ГВС.

Сообщение Дмитрий Марков »

А00 -42 выключился 39- снова зажогся
А05 -089 выключился 77 - снова включился
А08 - 42-43

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6675
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Не прогревается вода в системе ГВС.

Сообщение Starik »

Может датчик расхода воды подклинивает.

Автор темы
Дмитрий Марков
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
Мой котел: BAXI ECO FOR 24

Не прогревается вода в системе ГВС.

Сообщение Дмитрий Марков »

Завтра буду пробовать и теплообменник заодно прочищу
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Не прогревается вода в системе ГВС.

Сообщение Bahus »

4,2 литра расход маловат.
Далее. На датчике ГВС 40 градусов, заявленных вполне. А в первичном контуре 90. Выводы? Нет съема на вторичном теплообменнике. Оттуда и такты, скорее всего. Отмывать пластинки, потом зашибец будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Дмитрий Марков
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
Мой котел: BAXI ECO FOR 24

Не прогревается вода в системе ГВС.

Сообщение Дмитрий Марков »

А сколько должно быть оптимальное значение расхода воды?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Не прогревается вода в системе ГВС.

Сообщение Bahus »

Не меньше 5
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Дмитрий Марков
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 12:01
Мой котел: BAXI ECO FOR 24

Не прогревается вода в системе ГВС.

Сообщение Дмитрий Марков »

Все всем спасибо!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле
    Tosh1k » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    4337 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1705 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1693 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2040 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1210 Просмотры
    Последнее сообщение мартос

Вернуться в «Устройство системы ГВС»