Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
Подключил термостат Sirius 1W к своему котлу Ecofour 24F по протоколу OpenTherm.
Работает. Однако есть одна плюха. Увеличивая разность на термостате температур между
текущей в комнате и заданной видно в термостате что он увеличивает температуру теплоносителя.
Однако, просматривая этот параметр на котле после 45 градусов выше не поднимается.
То есть при небольших разностях температур термостат рассчитывает и передает на котел
вроде корректную температуру теплоносителя в виде задания от 30 до 45 градусов.
При определенной разности температур более высокой температура теплоносителя в котле
выше 45 градусов не растет. Параметр F06 установлен в 00 (до 85 градусов).
Кто знает такую плюху, подскажите, в чем может быть проблема?"
Работает. Однако есть одна плюха. Увеличивая разность на термостате температур между
текущей в комнате и заданной видно в термостате что он увеличивает температуру теплоносителя.
Однако, просматривая этот параметр на котле после 45 градусов выше не поднимается.
То есть при небольших разностях температур термостат рассчитывает и передает на котел
вроде корректную температуру теплоносителя в виде задания от 30 до 45 градусов.
При определенной разности температур более высокой температура теплоносителя в котле
выше 45 градусов не растет. Параметр F06 установлен в 00 (до 85 градусов).
Кто знает такую плюху, подскажите, в чем может быть проблема?"
Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
Купил ZONT H-1, установил, подключил, настроил работу по Opentherm...
Работает, но опять котел не отрабатывет заданнную температуру выше 45 градусов.
То есть термостат задает например заданную температуру 74 градусов.
А на котле стабильно заданная температура теплоносителя 45 и алгоритм отрабатывает именно до 45 градусов.
Где то установлена граница в 45 градусов. Параметр F06 = 00.
Работает, но опять котел не отрабатывет заданнную температуру выше 45 градусов.
То есть термостат задает например заданную температуру 74 градусов.
А на котле стабильно заданная температура теплоносителя 45 и алгоритм отрабатывает именно до 45 градусов.
Где то установлена граница в 45 градусов. Параметр F06 = 00.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12182
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
F06 всего лишь ограничивает выбор температуры отопления выше 45°С. То есть руками. С кнопок. Так что вы явно не в ту сторону копаете.
Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
Я для того написал про F06, чтобы было понятно, что вручную заданная температура теплоносителя не ограничена
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
Интересно... Раньше такого не фиксировали...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
у ZONT какая температура теплоносителя в настройках выставлена? целевая температура какая задана?
уличный датчик имеется?
уличный датчик имеется?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
У ZONT температуру теплоносителя я устанавливал от 45 до 85 (экспериментировал).
Причем сам термостат отрабатывал по моему правильно, он высчитывал на мой взгляд корректную температуру теплоносителя.
От 33 до 85 градусов, в зависимости от разницы в температурах в комнате, заданной и фактической на данный момент.
Но в котле при просмотре значений по функции "INFO", заданная температура теплоносителя (А04) до 45 градусов меняется синхронно с заданной температурой теплоносителя термостата, а после 45 градусов "упирается" в 45 и не более. Более того и котел отрабатывает именно 45 градусов. Хотя термостат вычисляет заданную температуру теплоносителя от 45 до 85 градусов.
Причем сам термостат отрабатывал по моему правильно, он высчитывал на мой взгляд корректную температуру теплоносителя.
От 33 до 85 градусов, в зависимости от разницы в температурах в комнате, заданной и фактической на данный момент.
Но в котле при просмотре значений по функции "INFO", заданная температура теплоносителя (А04) до 45 градусов меняется синхронно с заданной температурой теплоносителя термостата, а после 45 градусов "упирается" в 45 и не более. Более того и котел отрабатывает именно 45 градусов. Хотя термостат вычисляет заданную температуру теплоносителя от 45 до 85 градусов.
Термостат Sirius 1W и Ecofour 24F по OpenTherm
А на плате котла (у меня Honeywell) не может быть каких нибудь перемычек или переключателей по ограничению работы по протоколу Opentherm?
-