Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
asdln
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 19:20
Мой котел: Slim 1.230Fin

Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Сообщение asdln »

Baxi 1.230 Fin. Отверстие под коаксиальный дымоход находится выше уровня котла на 1м.
Правильно ли я подобрал комплектующие для дымохода.
Отвод KHG 714101410 присоединяю к котлу
Удлиннение KHG 714101710 вертикально
Отвод KHG 714101510 в сторону отверстия в стене
Труба KHG 714101810 на улицу
Вложения
2017-11-13_20-23-53.png
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13034
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1696 раз
Возраст: 45

Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Сообщение Bahus »

Вроде да. Только у турбового Слима вроде раструбы на выходе. Поэтому 2 510-х уголка надо вместо 410+510. Но точно не помню этот момент. Инструкция и генеральный каталог со схемами в помощь
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
asdln
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 19:20
Мой котел: Slim 1.230Fin

Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Сообщение asdln »

В инструкции нарисован именно стартовый угол с муфтой крепления в котлу. В генеральном каталоге нет расшифровки какие коды запчастей нарисованы, как например у настенников. Единственное это таблица применимости аксессуаров.
KHG 71410141 Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм
Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для при-
соединения к выходу котла. Отличается от KHG 71410151• другой
геометрией входной части. Для последующих присоединений ис-
пользовать KHG 71410151•
И далее табличка что он подходит для slim

У котла выход такой этот угол точно подойдет?
Изображение
Изображение
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13034
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1696 раз
Возраст: 45

Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Сообщение Bahus »

Ага.
Да. Вы всё правильно распедалили.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Сообщение Komyshov »

KHG71411971- не лишней будет на вертикальном участке.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    3056 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2474 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    4680 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    7280 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    7080 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции