Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Baxi 1.230 Fin. Отверстие под коаксиальный дымоход находится выше уровня котла на 1м.
Правильно ли я подобрал комплектующие для дымохода.
Отвод KHG 714101410 присоединяю к котлу
Удлиннение KHG 714101710 вертикально
Отвод KHG 714101510 в сторону отверстия в стене
Труба KHG 714101810 на улицу
Вроде да. Только у турбового Слима вроде раструбы на выходе. Поэтому 2 510-х уголка надо вместо 410+510. Но точно не помню этот момент. Инструкция и генеральный каталог со схемами в помощь
В инструкции нарисован именно стартовый угол с муфтой крепления в котлу. В генеральном каталоге нет расшифровки какие коды запчастей нарисованы, как например у настенников. Единственное это таблица применимости аксессуаров.
KHG 71410141 Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм
Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для при-
соединения к выходу котла. Отличается от KHG 71410151• другой
геометрией входной части. Для последующих присоединений ис-
пользовать KHG 71410151•
Добрый вечер. имею котел baxi slim 1/300 fin купил его в октябре 23 года (вроде есть плата с опентерм) подключил его к зонту 2000 новому через адаптер цифровой шины. зонт не видит котел... пишет авария котла...
помогите пожалуйта советом.
звонил в Baxi - там сказали берите Baxi коннект.. звонил в зонт , они говорят зонт не видит котел..... в итоге не управляю котом :((
нашел на форумхаусе инфу по подключению котла по опентерму.... но блин не работает :(( и никто ничего толком не говорит......
Последнее сообщение
Была у коллеги недавно похожая проблема. Только там был Smart New с адаптером. Выяснилось, что с приложухой на Андроиде всё превосходно настраивается и коннектится. С яблоком ни фига. Правда там вроде обе лампочки на адаптере горели. Но котёл на команды не отзывался навовсе.
Других подробностей не знаю. Вроде он ему релейное подключение оставил.
Здравствуйте. Для примерно 50 градусов в бойлере мне приходится выкручивать регулятор ГВС на максимум. Имеется рециркуляционный насос под горячую воду. Замер делаю на мойке в которую встроено отображение температуры воды. Температура еле достигает 50 градусов, а то и меньше - руку не обжигает. Бойлер Stout косвенного нагрева. Вчера вызывал мастера по обслуживанию котла, делал замер сопротивления датчика бойлера, при этом имелось ещё 2 в запасе для сравнения и сопротивление во всех одинаковое....
Последнее сообщение
На схеме гидравлического присоединения бойлера показаны 2 обратных клапана.если клапан на возврате с бойлера открывается не полностью циркуляция теплоносителя через бойлер и проток сократятся,а время нагрева увеличится.схема на 18 стр.
Доброго времени суток. Имеем отопление дома в 130 кв.м теплые полы через смес.узел + радиаторы и отдельно стоящей бани 40 кв.м. Все это подключенно через гидрострелку. Расход котлового насоса незначительно, но превышает суммарный расход всех отходящих насосов (Котловая обратка греется быстрее чем обратка от системы отопления). Так же подключен бойлер со своим насосом и обратными клапанами. Выбег котлового насоса выставлен 3 мин. Мощность котла в режиме ГВС зажата до минимума потенциометром на...
Последнее сообщение
Насколько негативно чугунному теплообменнику каждый раз стартовать с холодным теплоносителем?
сейчас то как стартует? нормально? если нормально, то с чего вопрос вдруг после воплощения:? :)
Подскажите,
имеется baxi slim 230 In с гидроразделителем и насосом который работает постоянно на малый контур
+ с 2-мя насосами после гидроразделителя: контур отопления и контур бойлера косвенного нагрева.
посередине дома установлен qaa73 и на нем же выставляется желаемая температура. все прекрасно работает.
Вопрос: с гидроразделителя забрали еще один контур на теплообменник бассейна -
собственно как подключить термостат теплообменника с сухими контактами (или нет), + насос,...
Последнее сообщение
Скорее всего придётся подключать насос отопления от дополнительного термостата и полностью отвязывать котёл от работы по воздуху. При таких раскладах и QAA не сильно нужен. Котлу нужно всего лишь включаться на загрузку стрелки при падении температуры в первичном контуре. Ну и работа на БКН, само собой.
Все остальные климатические хотелки за стрелкой организуются.
Более у меня в голове ничего не придумалось. Хотя я практически не работал с QAA. Может там можно наворочать всякого интересного. А я...