Baxi 1.230 Fin. Отверстие под коаксиальный дымоход находится выше уровня котла на 1м.
Правильно ли я подобрал комплектующие для дымохода.
Отвод KHG 714101410 присоединяю к котлу
Удлиннение KHG 714101710 вертикально
Отвод KHG 714101510 в сторону отверстия в стене
Труба KHG 714101810 на улицу
Вложения
2017-11-13_20-23-53.png
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10409
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1317 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Сообщение Bahus »

Вроде да. Только у турбового Слима вроде раструбы на выходе. Поэтому 2 510-х уголка надо вместо 410+510. Но точно не помню этот момент. Инструкция и генеральный каталог со схемами в помощь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
asdln
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 19:20
Мой котел: Slim 1.230Fin

Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Сообщение asdln »

В инструкции нарисован именно стартовый угол с муфтой крепления в котлу. В генеральном каталоге нет расшифровки какие коды запчастей нарисованы, как например у настенников. Единственное это таблица применимости аксессуаров.
KHG 71410141 Коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм
Используется для начального участка, т.к. имеет муфту для при-
соединения к выходу котла. Отличается от KHG 71410151• другой
геометрией входной части. Для последующих присоединений ис-
пользовать KHG 71410151•
И далее табличка что он подходит для slim

У котла выход такой этот угол точно подойдет?
Изображение
Изображение
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10409
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1317 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Сообщение Bahus »

Ага.
Да. Вы всё правильно распедалили.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 517
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 223 раза
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 46
Контактная информация:

Дымоход для Baxi 1.230 Fin

Сообщение Komyshov »

KHG71411971- не лишней будет на вертикальном участке.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • SLIM 1.230 FiN или SLIM 1.230 iN
    Кони » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    400 Просмотры
    Последнее сообщение Кони
  • LMU36 к baxi slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    6 Ответы
    1490 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    1571 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Котел Baxi 1.230 in
    Dmitry407 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    993 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitry407
  • Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
    ASilva » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    853 Просмотры
    Последнее сообщение ASilva

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей