Luna3 comfort 310fi вопрос по параметру F12

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
vlad77
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 17:48
Мой котел: luna 3 comfort 310
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Luna3 comfort 310fi вопрос по параметру F12

Сообщение vlad77 »

В очередной раз листая документацию наткнулся на параметр F12 который должен конфигурировать режим работы кнопки Эко\комфорт. Тк данная кнопка мной не используется по назначению а параметр просмотра внешней температуры более полезен то, залез в менюшку, попробовал изменить данный параметр, ничего не изменилось кнопка как переключала Эко\комфорт так и переключает. И что интересно параметр регулируется от 00 до 999. Чего я делаю не так?

Конфигурация клавиши eco/comfort
00 = функция ECO/COMFORT
02 = просмотр внешней температуры
03 = просмотр последней ошибки
04 = история неисправностей
05 = активация реле ГВС на время F19

Alleksey
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 00:30
Откуда: Калуга
Мой котел: Luna Platinum+1.32, Luna-3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 4 раза

Luna3 comfort 310fi вопрос по параметру F12

Сообщение Alleksey »

Тот же вопрос.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Luna3 comfort 310fi вопрос по параметру F12

Сообщение BAXI-Ural »

Этот параметр касается функции платы, а не вашей панели управления - по сути термостата OpenTherm... Это для DIMS 26...