Битермический теплообменник закипает на гвс

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
joker
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 15:47
Откуда: Отрадный Самарская обл.
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 49

Битермический теплообменник закипает на гвс

Сообщение joker »

Всем здравствуйте,промыли битермик линию гвс,в итоге при работе котла на отопление происходит закипание со звуками..котёл уходит в ошибку..открываешь кран гвс..вода горячая сойдёт и котёл снова работает..что делать?
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

Битермический теплообменник закипает на гвс

Сообщение Komyshov »

1. Какая ошибка? Е2? Е6?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6634
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

Битермический теплообменник закипает на гвс

Сообщение RADAR »

joker писал(а): промыли битермик линию гвс,в итоге при работе котла на отопление происходит закипание со звуками..
до промывки значит такого не было?

Автор темы
joker
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 15:47
Откуда: Отрадный Самарская обл.
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 49

Битермический теплообменник закипает на гвс

Сообщение joker »

Всё ребята разобрался,спасибо за отзывчивость..если что всем на будущее-тёк кран гвс....
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    34 Просмотры
    Последнее сообщение DenisA
  • Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление
    xmike25 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    397 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    maxim.sirotkin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    920 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi eco home 24f, вторичный теплообменник
    kmax » » в форуме Подбор запчасти
    4 Ответы
    1203 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ECO HOME 24F проблема в работе ГВС - то горячая, то холодная
    uogyrt » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1449 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]