Битермический теплообменник закипает на гвс

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
joker
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 12:47
Откуда: Отрадный Самарская обл.
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 50

Битермический теплообменник закипает на гвс

Сообщение joker »

Всем здравствуйте,промыли битермик линию гвс,в итоге при работе котла на отопление происходит закипание со звуками..котёл уходит в ошибку..открываешь кран гвс..вода горячая сойдёт и котёл снова работает..что делать?
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 20:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 229 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 48

Битермический теплообменник закипает на гвс

Сообщение Komyshov »

1. Какая ошибка? Е2? Е6?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6852
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 20:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 117 раз
Поблагодарили: 426 раз
Возраст: 51

Битермический теплообменник закипает на гвс

Сообщение RADAR »

joker писал(а): промыли битермик линию гвс,в итоге при работе котла на отопление происходит закипание со звуками..
до промывки значит такого не было?

Автор темы
joker
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 12:47
Откуда: Отрадный Самарская обл.
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 50

Битермический теплообменник закипает на гвс

Сообщение joker »

Всё ребята разобрался,спасибо за отзывчивость..если что всем на будущее-тёк кран гвс....