Baxi Экофор 1.14F - F08, F10, T подачи и их влияние на режим модуляции

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
yelan
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 22:20
Мой котел: ECOFOR 1.14F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Экофор 1.14F - F08, F10, T подачи и их влияние на режим модуляции

Сообщение yelan »

Прошу грамотных товарищей пояснить, как мне добиться полной модуляции Baxi Экофор 1.14F для условий: 70 кв м отапливаемой площади, комнатный термостат есть, температура подачи выставлена 60 градусов, F08 - 0, F10 - 00. Хочется услышать практические рекомендации без упоминаний о необходимости учета теплопотерь с учетом инженерно-математических расчетов и прочих изысканий и изысков).

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Baxi Экофор 1.14F - F08, F10, T подачи и их влияние на режим модуляции

Сообщение plehan »

yelan писал(а): Хочется услышать практические рекомендации без упоминаний о необходимости учета теплопотерь
- никак не добиться полной модуляции . Мощность мин. котла 80% будет всегда превышать расчетную или реальную ,как вам больше нравиться .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
yelan
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 22:20
Мой котел: ECOFOR 1.14F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Экофор 1.14F - F08, F10, T подачи и их влияние на режим модуляции

Сообщение yelan »

Какая Т подачи и какие параметры F08 и F10 будут хотя бы способствовать комфорту в помещении, устранению тактования и работе котла в спокойном режиме?

Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
plehan писал(а): Мощность мин. котла 80% будет всегда превышать расчетную или реальную ,как вам больше нравиться .
Если Вы имеете в виду F08, те макс полезную мощность, то она выставлена сейчас в F08=0, это означает 6 кВт. В СО висит батарей примерно тоже на 6 кВт. Предполагаемые теплопотери ... Должна бы быть 100%, а ее нет.. Или я что то неправильно понимаю?

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
100% модуляция в смысле)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Baxi Экофор 1.14F - F08, F10, T подачи и их влияние на режим модуляции

Сообщение plehan »

yelan писал(а): тоже на 6 кВт. Предполагаемые теплопотери ... Должна бы быть 100%, а ее нет.. Или я что то неправильно понимаю?
- 6 кВт должны компенсировать потери в самые холода ,которые занимают по времени 20% процентов и то много ( я не говорю о холодных регионах ) простыми словами котел возможно когда нибудь за зиму выйдет на минимум ,возможно . Все остальное время будет тактовать .
yelan писал(а): Какая Т подачи и какие параметры F08 и F10 будут хотя бы способствовать комфорту в помещении, устранению тактования и работе котла в спокойном режиме?
- у вас же термостат он задает комфорт ,то есть температуру в помещении , а какой температурой достигать ,этот параметр зависит от расчета . Или эмпирическим путем прибавлять убавлять . Вы выставили минимум у котла это все что вы можете сделать .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
yelan
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 22:20
Мой котел: ECOFOR 1.14F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Экофор 1.14F - F08, F10, T подачи и их влияние на режим модуляции

Сообщение yelan »

plehan писал(а): у вас же термостат он задает комфорт ,то есть температуру в помещении , а какой температурой достигать ,этот параметр зависит от расчета . Или эмпирическим путем прибавлять убавлять . Вы выставили минимум у котла это все что вы можете сделать .
Помимо собственного комфорта, меня волнует, чтобы котел его обеспечивал, не насилуя датчики, насос, вентилятор, реле и теплообменник.. Это я в том плане, что, например, контакты реле рассчитаны на определенное количество циклов включений-выключений.. , кпд напрямую зависит от значения F08, как и будущее количество сажи..СО у меня построена МП трубами из Дубны на резьбовых фитингах - циклы нагрев-остывание для них предположительно не есть хорошо...То есть, какие параметры Т и F08 любит Baxi Экофор1.14F, чтобы долго не болеть?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Экофор 1.14F - F08, F10, T подачи и их влияние на режим модуляции

Сообщение BAXI-Ural »

plehan прав. котел будет "тактовать" практически всегда и в этом ничего нет страшного для котла. - расчетный режим...
"Тактование" неправильное, как плохая работа - это при недостаточной циркуляции. Показателем хорошей циркуляции в вашем случае будет разница температуры между подачей и обраткой не более 10С, а лучше 7С-8С (при горении)
Достичь большего комфорта (уменьшив колебания радиационного фона) можно установив и правильно настроив датчик уличной температуры...

Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
F8, F10 оставьте какие есть... Во время морозов, если заметите что стало холодно - добавите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
yelan
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 22:20
Мой котел: ECOFOR 1.14F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Экофор 1.14F - F08, F10, T подачи и их влияние на режим модуляции

Сообщение yelan »

BAXI-Ural писал(а): F8, F10 оставьте какие есть... Во время морозов, если заметите что стало холодно - добавите...
А Т подачи? 60 град достаточно?
У меня разница т между подачей и обраткой - 5 град.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Экофор 1.14F - F08, F10, T подачи и их влияние на режим модуляции

Сообщение BAXI-Ural »

yelan писал(а): А Т подачи? 60 град достаточно?
Ээээ... При морозах если будет мало 60С сначала добавляйте температуру, потом F08...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    2251 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08
    Gildaniel » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    3033 Просмотры
    Последнее сообщение Gildaniel
  • Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i (параметр F10 = 02)
    mrrc » » в форуме Программирование настроек
    27 Ответы
    3191 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
    Redfax » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    864 Просмотры
    Последнее сообщение Redfax
  • Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!
    ak_obninsk » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6 Ответы
    2875 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость