MAIN5 24F Время ожидания горелки F11

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
fredushka
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

MAIN5 24F Время ожидания горелки F11

Сообщение fredushka »

Добрый день.
При выставлении F11 до четырех минут включительно, котел прилежно держит заданную паузу.
А вот больше - нет. Если выставить 5 минут и более, котел делает паузу в четыре минуты.

Подскажите: это баг? Или параллельно еще какую опцию крутить надо?
Спасибо.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

MAIN5 24F Время ожидания горелки F11

Сообщение BAXI-Ural »

Эээ... Раньше не жаловались, вы первый...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
fredushka
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

MAIN5 24F Время ожидания горелки F11

Сообщение fredushka »

Может это быть связано с температурой носителя в момент перед очередным включением горелки?
В момент включения t носителя на 3-4 град. меньше от заданной.
Если быть более точным, то время ожидания при F11 >= 5, не ровно четыре минуты, а где-то 4 мин 15-20 секунд.
При F11 <= 4 минут время ожидания точно соответствует (по секундомеру :)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7625
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

MAIN5 24F Время ожидания горелки F11

Сообщение Starik »

fredushka писал(а): Если выставить 5 минут и более, котел делает паузу в четыре минуты.
Подскажите: это баг?
Думаю, это баг... секундомера. :D
Если быть точным, то 5мин 25сек - это между срабатываниями газового клапана, а расстояние от вентилятора до вентилятора мерять не стал, утомительно. :lol:

Автор темы
fredushka
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 окт 2017, 16:40
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

MAIN5 24F Время ожидания горелки F11

Сообщение fredushka »

Starik писал(а): а расстояние от вентилятора до вентилятора мерять не стал, утомительно.
Я могу померить, только не понял второй вентилятор какой? Тот который внутри вытяжки над газовой плитой? И мерять как напрямую или со всеми поворотами?

Вернуться в «Программирование настроек»