Возможность применения термостата

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Inter
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Возможность применения термостата

Сообщение Inter »

Добрый вечер.Котел регулируется по температуре носителя тепла , газовый котел часто включается и выключается.С али заказал термостат(в вложении скрин)- параметры по регулировке темп.+мощн. подходят.Вопрос-можно ли дать питание от термостата к стаблизатору(220в) и далее питание(220в) на котел.Работа на вкл. и выкл. питания(220в) котла.Или можете предложить марку термостата и точку подключения в котле.Котел baxi main 5 18 f.Всего хорошего
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1586 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Возможность применеия термостата

Сообщение Bahus »

Ну дадите вы питание котла от термостата. А ГВС у вас как работать будет????
Подключение термостата на колодке в котле. Только с этим термостатом колхозить придется. Не такой он как надо.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6594
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Возможность применеия термостата

Сообщение RADAR »

Inter писал(а): Вопрос-можно ли дать питание от термостата к стаблизатору(220в) и далее питание(220в) на котел.Работа на вкл. и выкл. питания(220в) котла.Или можете предложить марку термостата и точку подключения в котле.
судя по картинкам - можно..

Автор темы
Inter
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Возможность применеия термостата

Сообщение Inter »

"А ГВС у вас как работать будет????"-это вторично,можно отключить термостат(ванна, душ..)Меня беспокоит частое включение и выкл.котла(износ движ.деталей)каждые 3-4 минуты(помещение 75м кв.)По моей идеи, не будет ли вреда электронике в котле ?ps есть терморегуляторы(выносные) от котлов келтик и сатурн, может они подойдут.Спасибо за ответы

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6815
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Возможность применеия термостата

Сообщение Starik »

Inter писал(а): Меня беспокоит частое включение и выкл. котла (износ движ. деталей)каждые 3-4 минуты (помещение 75м кв.) По моей идеи, не будет ли вреда электронике в котле?
Как-то не логично у Вас всё.
В заводской конфигурации при всех вкл/выкл у Вас "страдают" вытяжной вентилятор, газовый клапан, розжиг, горелка. Теперь Вы решили приобщить к страданиям ещё и циркуляционный насос, вот ему Ваша инициатива явно пойдет "на пользу". :D
А если развернуть инициативу в правильном направлении, может пользы Вам будет больше, а вреда котлу меньше. ;)

ТехноГрадЦентр
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Возможность применеия термостата

Сообщение ТехноГрадЦентр »

При всём многообразии термостатов на рынке, почему вы выбрали именно его? Возьмите любой другой с сухими контактами, подключите к колодке и будет вам счастье
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru

Автор темы
Inter
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Возможность применеия термостата

Сообщение Inter »

"В заводской конфигурации при всех вкл/выкл у Вас "страдают" вытяжной вентилятор, газовый клапан, розжиг, горелка. Теперь Вы решили приобщить к страданиям ещё и циркуляционный насос, вот ему Ваша инициатива явно пойдет "на пользу"."а он раньше разве не страдал.Был конкретный вопрос по моему предложению да или нет и не повредить ли это электронную начинку.Этим термостатом можно задать мин. и макс. температуру в комнате.Спасибо за ответы я приму к сведению. Последнее- после установки регулятора с сухими контактами, при включении котла контроль будет по теплоносителю до заданной температуры термостатом или..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1586 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Возможность применения термостата

Сообщение Bahus »

Inter писал(а): при включении котла контроль будет по теплоносителю
греть он будет установленной температурой теплоносителя. До тех пор пока термостат не разомкнет контакт. Если вы об этом.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

ТехноГрадЦентр
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Возможность применения термостата

Сообщение ТехноГрадЦентр »

Inter писал(а): Последнее- после установки регулятора с сухими контактами, при включении котла контроль будет по теплоносителю до заданной температуры термостатом или..
Говоря языком программирования, в прошивке котла написано:
"ЕСЛИ сигнал от комнатного термостата #в комнате холоднее чем установили на термостате И #температура теплоносителя ниже максимально допустимого, ТОГДА включить нагрев, ИНАЧЕ нагрев не включать.

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Здесь обсуждали как такого типа термостат подключить к котлу, в клеммную колодку.

https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=4062&start=30
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Возможность применения термостата

Сообщение Игорь-2 »

Inter,
1. Включение/выключение платы котла гораздо хуже, чем его тактование.
2. Выключая термостатом питание котла, вы лишаете его функции "выбег насоса". Теплообменник, конечно, не чугунный, но , как мне кажется, тоже не есть хорошо..
Возьмите обычный механический термостат и не изобретайте велосипед..

ТехноГрадЦентр
Бывалый
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 31 янв 2015, 21:47
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Возможность применения термостата

Сообщение ТехноГрадЦентр »

Да, вкл/выкл по питанию к хорошему не приведет, если котлы в которых стоит защита от частых включений и выключений. Мое мнение, что тактование (программное) вообще не приводит к страданием котла
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru

Автор темы
Inter
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Возможность применения термостата

Сообщение Inter »

" Возьмите обычный механический термостат".Спасибо так и поступлю.С китайцем тоже можно через доп.контактное реле,но зачем усложнять.И последнее подходят ли регуляторы от других котлов или начинка и программное содержимое другое(не совместимое). Вложение о чем вопрос

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6815
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Возможность применения термостата

Сообщение Starik »

Inter писал(а): Был конкретный вопрос по моему предложению да или нет и не повредить ли это электронную начинку.
В таком случае, конкретный ответ - это Ваш котел, делайте с ним что хотите. ;) Задача термостата разомкнуть или замкнуть пару контактов, при условии, что питание от платы котла Вы не берете, "термостатом" может быть что угодно, хоть тумблер. :) Остальное - в инструкции.

Автор темы
Inter
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 17:25
Мой котел: Baxi Main Four56 18 F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Возможность применения термостата

Сообщение Inter »

""термостатом" может быть что угодно, хоть тумблер. :) Остальное - в инструкции."Спасибо за идею, нажму на пальчик-пока поставлю в перемычку включатель(любой удобный).Падение темп.при неработающем котле 1.5гр за 4 часа по термометру(на улице минус 2).Принцип простой работы термостата соблюдается(ручной термостат :) )-если дома нет людей, контроль по теплоносителю при включенном включателе.На плате питания два свободных провода-датчики темпер. или для др. предназначены ?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Возможность применения термостата

Сообщение BAXI-Ural »

Inter писал(а): На плате питания два свободных провода-датчики темпер. или для др. предназначены ?
Подключение датчика наружной температуры.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор термостата для подключения к цифровой шине.
    Niko3455 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1711 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Куда завести провод от термостата в BAXI EcoLife
    5 Ответы
    4737 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Выбор термостата для Baxi Slim
    serhio » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1343 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Разъём термостата Ampera Plus. Напряжение на X16
    naesdnik » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    4599 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • подключение приёмника термостата на 220
    magvd » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1877 Просмотры
    Последнее сообщение magvd

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]