Сообщение klykva »

Купили двухконтурный котел ECO4S ,по итогу оказалось что будем использовать существующий косвенный бойлер,трехходовой клапан уже установлен(к котлу его подключать не надо). Вопрос в чем ,возможно ли изменив параметр F03 на 03 отключить теплообменник и трехходовой группы .Или все таки прошивки у этих котлов разные? Нужно сделать так, что б котел выходил на максимальную мощность в системе отопления, когда этого требует бойлер.
Последний раз редактировалось klykva 17 окт 2017, 22:20, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

RADAR писал(а):
klykva писал(а): правда есть хитрость краны с термостатами
под эту хитрость надо водичку хорошенько подогреть..с ТТ понятно - там большую температуру держать надо..как отопление регулировалось с ТТ?
очень классная хитрость для калечного отопления ,не думали когда покупали, насосная группа с трехходовым, и труба на 40

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
plehan писал(а):
klykva писал(а): чего фото?
- можно принципиальную схему ,или фото обвязки ! я уже просил !

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А какая модель ТТ ?
http://kotlykostrzewa.ru/pellets-fuzzy-logic-2 40квт
Последний раз редактировалось klykva 18 окт 2017, 07:27, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6543
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение RADAR »

не готов я на китайском разговаривать.. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12127
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение Bahus »

Да лан тебе. Други славяне. Почти всё переведено.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

Отвечаю сам себе, мож кому пригодиться, изменив параметр F03на 03 получаем котел с бойлером, скажу больше датчик температуры можно использовать от теплообменника установив его на бойлер, судя по внешнему виду мотор трехходового клапана аналогичен от бойлера (хотя он мне не нужен был),все получилось приоритетов нет отопление и бойлер греются одновременно ,как только бойлер остывает котел переходит в режим согласно установленным параметрам по ГВС. да еще нужно заблокировать трехходовой в теплообменнике .

И еще внешний датчик температуры можно взять тут https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    2513 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    998 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Гул в новом двухконтурном котёле Baxi Eco4s
    Елена71987 » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    2686 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco4s 24F Нужен ли расшир бак, при 65 литрах
    Lex » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3086 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1296 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя