Проблемы с ГВС Baxi ecofor24

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Виктор Хлюстов
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 12:01
Мой котел: BAXI ecofor

Проблемы с ГВС Baxi ecofor24

Сообщение Виктор Хлюстов »

Помогите пожалуйста определить неисправность.После пяти лет эксплуатации начались проблемы с горячей водой,открываю кран горячей воды,горелка включается и практически сразу гаснет,чем дольше не пользоваться горячей водой тем дольше течёт,потом совсем не включается,хотя датчик холла моргает постоянно да и температура не поднимается выше 37,а выставлено 45.Чистили теплообменник,помогло но ненадолго,через неделю снова начались проблемы с ГВС,отопление работает хорошо.На днях отключил котел чтобы остыла вся система,затем включил в летнем режиме, при открытии крана горелка вспыхивает и гаснет через несколько секунд,температура на табло не поднимается выше 10 градусов.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7020
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 773 раза
Возраст: 59

Проблемы с ГВС Baxi ecofor24

Сообщение Starik »

Виктор Хлюстов писал(а): Чистили теплообменник,помогло но ненадолго,через неделю снова начались проблемы с ГВС,отопление работает хорошо.
А датчик приоритета ГВС проверяли, там же вентилятор, вдруг не крутится.

Автор темы
Виктор Хлюстов
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 12:01
Мой котел: BAXI ecofor

Проблемы с ГВС Baxi ecofor24

Сообщение Виктор Хлюстов »

Выкручивал,там только сеточка типа фильтра снаружи её чистил ,а что внутри не знаю не смог разобрать. На датчике холла же горит индикатор. Да и еще менял датчик температуры ГВС ,тоже не помогло.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12492
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Проблемы с ГВС Baxi ecofor24

Сообщение Bahus »

Во время такого включения снимите А-параметры по действующим температурам в контурах СО и ГВС. А так же расход (вроде А08)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Виктор Хлюстов
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 12:01
Мой котел: BAXI ecofor

Проблемы с ГВС Baxi ecofor24

Сообщение Виктор Хлюстов »

Может трехходовой клапан не работает или привод его?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    5558 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    308 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    8 Ответы
    300 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    516 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    538 Просмотры
    Последнее сообщение araan515

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей