Дом два этажа общей площадью 130 м2 + теплый цоколь 65 м2.
Установлен котел Baxi Slim 1.300: радиаторы 12 шт на жилых этажах + ТП около 50м2.
Режим работы котла: 3 мин + 3 мин пауза = итого 10 циклов включений/выключений за час . Во включенном состоянии примерно минуты 2-2.5 молотит на полную мощность.
Комнатного термостата пока нет (в планах поставить по завершении отоп.сезона).
Вопрос: можно ли настройками на котле отрегулировать и уменьшить тактование, переведя котел на более плавный режим работы?
Установлен бойлер Baxi на 200л.
Инженеры при проектировании рекомендовали Baxi Slim 1.400, мы решили уменьшить мощность для нашей площади, остановились на 1.300.
при отключении модулятора, котёл будет работать на минимальной мощности. в данном случае это 14,9 квт
Вам этой мощности вполне хватит, только бойлер будет нагреваться чуть дольше
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
BAXI - Volga писал(а):при отключении модулятора, котёл будет работать на минимальной мощности. в данном случае это 14,9 квт
Вам этой мощности вполне хватит, только бойлер будет нагреваться чуть дольше
а точно 14,9 квт?
судя по таблице из мануала - 14,9 квт при 2,9 мбар.
на 1.300 настраивается минимум 5мбар и напротив мощность стоит уже порядка 20квт
там написана минимальная, но не написано на каком виде топлива она минимальная.
в параграфе 15 таблица 4c давление на горелках - тепловая мощность
там напротив 5.0 мбар на газе стоит мощность 20.3 кВт
По установке термостата возникают вопросы:
1) достаточно механического термостата Baxi (KHG714086910/911) или все же программатор типа TEPLOCOM TS-PROG-2AA/8A? В общем, какие рекомендации?
2) насос отопления остается работать в постоянном режиме. Это нормально?
AnBaxi писал(а):
1) достаточно механического термостата Baxi (KHG714086910/911) или все же программатор типа TEPLOCOM TS-PROG-2AA/8A? В общем, какие рекомендации?
можно любой термостат
2) насос отопления остается работать в постоянном режиме. Это нормально?
в обычном режиме насос работает постоянно, тк котел работает по температуре воды (поставите термостат, будет выключаться)
junkies писал(а): в обычном режиме насос работает постоянно, тк котел работает по температуре воды (поставите термостат, будет выключаться)
Может, я чего не понимаю, и у котла есть свой интеллектуальный насос... Имелся в виду внешний насос на обратке. Мне инженеры сказали, что он как работал постоянно, также будет работать и с термостатом.
BAXI-Ural, можно ли без последствий крутить этот потенциометр без манометра? Цель как и у всех- снизить мощность котла. По каким признакам кроме расхода газа можно ориентироваться при регулировке? Характеристика расход газа к мощности линейная или не факт?