Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
voblermen
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:27

Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Сообщение voblermen »

Итак, прошу совета от специалистов. Дом 100м2 газоблок 300мм+50мм пенопласт+ облицовка кирпичом, потолок 200мм эковата, стеклопакеты энергосберегающие.
Отопление сделано алюминиевыми радаторами. Схему прикладываю. Если вкратце, то в котельной собран коллектор из 40 полипропилена и далее от него идёт 2 ветки на дом двухтрубкой.
Жил и топился на ТТ котле углём, и вот приходит к нам газ наконец-то. В котельной сейчас нужно всё переделать. НА ГВС стоит электрический бойлер 100л, его собираюсь оставить и подключить к газовому котлу (ГАЗОвЫЙ КОТЕЛ-ОБРАТНЫЙ КЛАПАН,РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 12л от системы отопления предыдущей-Электрический бойлер).
Котел Duo-tec Compact 28, взял с запасом по мощности, т.к. планируется дополнительно второй этаж на радиаторах площадью около 80 м2 и теплый пол на первый этаж.
Уже куплен комнатный термостат программируемый VALTEC для поддержания заданной комнатной температуры.
А вот как правильно подключить котел на отопление? Нужна ли гидрострелка, коллектор? Трубы от котла до своего коллектора буду делать 32ПП (верно ли?). И нужен ли там мой коллектор из 40 ПП?
Как выбрать оптимальный режим работы котла? Запуск будет производить представитель Baxi.
отопление1.jpg

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Сообщение plehan »

voblermen писал(а): Уже куплен комнатный термостат программируемый VALTEC для поддержания заданной комнатной температуры.
А вот как правильно подключить котел на отопление? Нужна ли гидрострелка, коллектор? Трубы от котла до своего коллектора буду делать 32ПП (верно ли?). И нужен ли там мой коллектор из 40 ПП?
-GIACOMINI C.O. 3.8 качайте и посчитайте .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
voblermen
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:27

Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Сообщение voblermen »

plehan писал(а):
voblermen писал(а): Уже куплен комнатный термостат программируемый VALTEC для поддержания заданной комнатной температуры.
А вот как правильно подключить котел на отопление? Нужна ли гидрострелка, коллектор? Трубы от котла до своего коллектора буду делать 32ПП (верно ли?). И нужен ли там мой коллектор из 40 ПП?
-GIACOMINI C.O. 3.8 качайте и посчитайте .
поглядел на ютубе, на изучение программы уйдёт немало времени (

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Сообщение plehan »

voblermen писал(а): на изучение программы уйдёт немало времени
- тогда берете деньги и отдаете их за расчеты и получаете ответ . Все просто .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12111
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1560 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Сообщение Bahus »

Типа того. Никто не говорил, что легко будет. Некоторые даже 5-6 лет жизни в ВУЗах на это гробят. Ну балбесы, не? :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
voblermen
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:27

Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Сообщение voblermen »

Bahus писал(а): Типа того. Никто не говорил, что легко будет. Некоторые даже 5-6 лет жизни в ВУЗах на это гробят. Ну балбесы, не? :)
каждый занимается своим делом ) большинство зря гробят на это время, работают по специальности единицы. Я и обратился на этот форум по этой причине, а не на форум по радиоэлектронике, которая является моей специализацией
Итог: обращайся и за деньги тебе всё посчитают. Я вас понял. Спасибо

Отправлено спустя 17 минут 30 секунд:
plehan писал(а):
voblermen писал(а): на изучение программы уйдёт немало времени
- тогда берете деньги и отдаете их за расчеты и получаете ответ . Все просто .
может дадите контакты в личку? у нас в городе сложно будет найти грамотного специалиста

a3-63
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 13:58
Откуда: Санкт- Петербург
Поблагодарили: 4 раза

Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Сообщение a3-63 »

Гидрострелка не нужна. Ваш коллектор нужен, но лучше коллектор с регулируемыми контурами (хотя с ТТ котлом эта схема работала???). 32 ПП хватит от котла до вашего коллектора, но с кранами, грязевиком, обратным клапаном. Ваш бойлер для подключения к котлу годится лишь в том случае если в нем есть теплообменник (змеевик). Если есть (в чем я сомневаюсь) - нужен комплект подключения бойлера (датчик бойлера). Подача и обратка на змеевик бойлера - на схеме в инструкции котла. Вкратце так.

Отправлено спустя 13 минут 2 секунды:
voblermen писал(а): (ГАЗОвЫЙ КОТЕЛ-ОБРАТНЫЙ КЛАПАН,РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 12л от системы отопления предыдущей-Электрический бойлер)
И вот это - это вообще все неверно.

Отправлено спустя 17 минут 53 секунды:
Пардон, котел двухконтурный. Тогда врт это
a3-63 писал(а): Ваш бойлер для подключения к котлу годится лишь в том случае если в нем есть теплообменник (змеевик). Если есть (в чем я сомневаюсь) - нужен комплект подключения бойлера (датчик бойлера). Подача и обратка на змеевик бойлера - на схеме в инструкции котла. И вот это - это вообще все неверно. Убираю.
А вот это -
https://www.youtube.com/watch?v=13H7yZCCD4A имеет право на жизнь.

Автор темы
voblermen
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 15:27

Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Сообщение voblermen »

a3-63 писал(а): рно.
Бойлер это просто электрический накопитель на 100л. В системе с ТТ всё работало отлично

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
a3-63 писал(а): А вот это -
https://www.youtube.com/watch?v=13H7yZCCD4A имеет право на жизнь.
именно так и хочу сделать )

a3-63
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 13:58
Откуда: Санкт- Петербург
Поблагодарили: 4 раза

Переход с твердотопливного котла на Duo-tec Compact 28

Сообщение a3-63 »

Ну, с Богом.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1071 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
    arimefu » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2084 Просмотры
    Последнее сообщение andr
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    3060 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    4991 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение RIV^

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей