По проекту АКГВ-29.Но почитав отзывы прихожу к мнению,что не очень котелок,скажем так.Поэтому,имея естественные муки выбора,пришел за помощью.Спасибо.

- в пределах чего ?aceg писал(а): Теплопотери в пределах
- обычно в пределах 10 %. Еще зависит на какую пятидневку считали и внутреннюю температуру приняли ?aceg писал(а): Нужен ли перезаклад по мощности в 10-20%?
- если такая высокая температура ,то больше 10% запаса не вижу смысла .aceg писал(а): внутеннюю 22-24,и даже 25 Целься.
- это не совсем то . Пятидневка это температура отрицательная с обеспеченностью 0.92 по СП 131-13330-2012 .aceg писал(а): Считал на пятидневку по ГСОП
-это кто ?aceg писал(а): 2 ТР
- я термостат в одно помещение не люблю ,это как одну ногу нагреть ,а вторая по идее должна нагреться .aceg писал(а): автоматизация в плане.
- семья согласна ? Наскоряк и ждать бани ,когда хозяин протопит и подготовит ееaceg писал(а): А на скоряк душ принять в самом доме как ежедневку.
- темостатические клапана установите ,потом можно оснастить термоголовками . Единственное ,должны понимать где будут шторы термоголовка с выносным датчиком .aceg писал(а): Да,хотелось бы,чтобы автоматика регулировала все помещения.
- если ваши расчеты верны и вам надо 24 кВт зачем вам 31 ? Ведь вы считали на наиболее холодную пятидневку с температурой 22-24 . Если будет холодно , то есть ниже расчетного будет понижение допустим с 22 до 20 . Это не критично и вы не вкладываетесь в большее кол-во радиаторов диаметров трубопроводов и т.д. Но дело вкуса ,можно реализовать все что угодно ,даже вон машину в космос закинули ,вопрос сколько это будет стоить .aceg писал(а): И по мщности,я так понимаю,24 будет маловато?
- из одноконтурных осталась Луна комфорт 24 Fiaceg писал(а): модель не подскажете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость