ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
khourshed
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Поблагодарили: 2 раза

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение khourshed »

Добрый день!
Я не специалист.
Вчера компания установила gsm модуль на котел Baxi Slim 1.620 iN

Имеем такую картинку:
При задании температуры отопления ниже датчика (датчик внутри дома показывает 17гр, я ставлю 8 например) котел не реагирует и нагревает теплоноситель до 80-85 гр (на максимуме). Соответственно температура в доме не меняется никак.

При изменении температуры ГВС котел реагирует нормально и подогревает воду для ГВС до нужной температуры. В чем может быть дело?

Картинка прилагается.

Спасибо
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
khourshed
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Поблагодарили: 2 раза

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение khourshed »

И еще до кучи скриншот
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение bullet0823 »

гвс греет. проблем не видно

Автор темы
khourshed
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Поблагодарили: 2 раза

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение khourshed »

bullet0823 писал(а):гвс греет. проблем не видно
отопление не реагирует на заданную температуру. Работает как выставлено в ручном режиме, а не как говорит термостат

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение bullet0823 »

воду греет на максимуме. как нагреет, будет работать по термостату

Автор темы
khourshed
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Поблагодарили: 2 раза

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение khourshed »

bullet0823 писал(а):воду греет на максимуме. как нагреет, будет работать по термостату
Вроде нашли причину: перемычку не удалили

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6773
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение RADAR »

khourshed писал(а): Вроде нашли причину: перемычку не удалили
какую?

Автор темы
khourshed
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Поблагодарили: 2 раза

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение khourshed »

RADAR писал(а):
khourshed писал(а): Вроде нашли причину: перемычку не удалили
какую?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13148
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение Bahus »

ааа. Да. С этим есть непонятки до сих пор.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6773
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение RADAR »

Отпишитесь, если точно в этом причина..

Автор темы
khourshed
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2018, 00:05
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Поблагодарили: 2 раза

ZONT H1-B + Baxi Slim 1.620 iN

Сообщение khourshed »

RADAR писал(а):Отпишитесь, если точно в этом причина..
Сегодня убрали перемычку. Все заработало как надо.
Причину подтверждаю