Не отключаются индикаторы при отключении котла.


Автор темы
aum79@yandex.ru
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 янв 2013, 15:17

Не отключаются индикаторы при отключении котла.

Сообщение aum79@yandex.ru »

При нагреве до 70 градусов по Цельсию, загораются все индикационные лампы, затем котел отключается автоматически по достижению необходимой температуры, а индикаторы продолжают гореть.

Вопрос: почему не отключаются индикаторы? Прошу дать совет.
Аватара пользователя

BAXI-Gribashov
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 10:00
Откуда: Екатеринбург

Re: Не отключаются индикаторы при отключении котла.

Сообщение BAXI-Gribashov »

Укажите модель котла.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО

juryz
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 20:18

Re: Не отключаются индикаторы при отключении котла.

Сообщение juryz »

У меня похожая ситуация произошла сегодня, на котле загорелись все индикаторы температуры при этом котёл был горячим и видимо индикация соответствовала температуре (горелка не работала). Батареи были слегка тёплыми не работал насос. Выключил котёл и опять включил (сброс не делал) , сразу заработал насос и температура в котле начала падать, а в контуре подниматься. Все заработало ! И через часа 3-4 все повторилось. Не понятно, что происходит с котлом, может есть предположения?
Котёл Baxi Slim 1.490IN;
Подключён уличный датчик температуры;
Подключён комнатный термостат (работает);
Регулятор температуры на котле стоял во втором закрашенном секторе т.е. до зоны комфорт и температура не должна была подняться выше 40С, а она поднялась до максимума и видимо котёл выключился по команде второго аварийного термодатчика;
После выключения и включения котел какое то время работает, а потом все повторяется.
ГВС не подключено, ошибок нет, кроме индикаторов температуры горит индикатор сети.

juryz
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 20:18

Re: Не отключаются индикаторы при отключении котла.

Сообщение juryz »

aum79@yandex.ru писал(а):При нагреве до 70 градусов по Цельсию, загораются все индикационные лампы, затем котел отключается автоматически по достижению необходимой температуры, а индикаторы продолжают гореть.

Вопрос: почему не отключаются индикаторы? Прошу дать совет.
Проверьте работает ли у Вас насос...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6530
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Не отключаются индикаторы при отключении котла.

Сообщение RADAR »

ощущение, что котел переходит в режим ГВС...

juryz
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 20:18

Re: Не отключаются индикаторы при отключении котла.

Сообщение juryz »

Разобрался. Котёл проводил дезинфекцию бойлера, а так как бойлер был отключён то вода грелась только в котле без циркуляции.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    3813 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    4599 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    844 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странная работа котла при подготовке ГВС
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1522 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1031 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]