Сообщение Paney »

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, стоит котел baxi eco four 24f работает в режиме отопления. На котле задана температура 60 градусов.
Вопрос: до отключения горелки температура достигает 64 градусов, затем горелка выключается и температура быстро падает до 54 градусов примерно секунд за 6. Через минуту температура снижается до 52 51 градусов и котел снова включается в нагрев. (нагревает до 60 за пару секунд).
Скажите это нормальный режим работы ? теплообменник новый. В системе обычная вода.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6618
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 411 раз
Возраст: 50

Диапазоны мин и мах температуры

Сообщение RADAR »

Paney писал(а): затем горелка выключается и температура быстро падает до 54 градусов примерно секунд за 6. Через минуту температура снижается до 52 51 градусов и котел снова включается в нагрев.
хронология точно такая? или цифры взяты на глаз..примерно..

Автор темы
Paney
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 20:23
Откуда: Россия
Мой котел: baxi eco four 24 f
Поблагодарили: 2 раза

Диапазоны мин и мах температуры

Сообщение Paney »

Замерил, После выключения горелки
С 65 до 54 температура снижается за 10 сек.
Далее с 54 до 51 за 2 мин 48 сек
Затем горелка включается и набирает температуру с 51 до 62 за 7 сек
Далее с 62 до 65 температура за 3 мин 28 сек. И снова отключается
Площадь обогрева около 180 кв.м.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6618
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 411 раз
Возраст: 50

Диапазоны мин и мах температуры

Сообщение RADAR »

это ближе к правде..фильтр можно посмотреть на обратке отопления на чистоту, может отбалансировать систему отопления..для начала вот..

Автор темы
Paney
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 20:23
Откуда: Россия
Мой котел: baxi eco four 24 f
Поблагодарили: 2 раза

Диапазоны мин и мах температуры

Сообщение Paney »

Фильтр чистый, смотрели осенью.
А что значит отбалансировать ? Как это сделать ?
Батареи во всех комнатах одинаково горячие.
Т.е котёл работает не совсем правильно ?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6618
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 411 раз
Возраст: 50

Диапазоны мин и мах температуры

Сообщение RADAR »

Paney писал(а): Т.е котёл работает не совсем правильно ?
котел работает так, как может работать в данный момент на этой системе отопления..судя по хронологии - электроника котла отрабатывает заводские установки..

Отправлено спустя 59 секунд:
проверить работу 3хходовика..

Отправлено спустя 42 секунды:
далее насоса, теплообменника потом сделать выводы..

Автор темы
Paney
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 20:23
Откуда: Россия
Мой котел: baxi eco four 24 f
Поблагодарили: 2 раза

Диапазоны мин и мах температуры

Сообщение Paney »

Проверить это значит снимать надо?
Клапан с виду работает на гвс переключается нормально вода горячая, насос тоже крутит, без лишних шумов.... теплообменник новый как я уже говорил.
Вот диапазон темп. От 51 до 65 ,не много беспокоит , хотя может и норма..... не знаю.. при установленном на котле 60 градусов...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6618
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 411 раз
Возраст: 50

Диапазоны мин и мах температуры

Сообщение RADAR »

Paney писал(а): Вот диапазон темп. От 51 до 65 ,не много беспокоит
ничего беспокойного не вижу..

Автор темы
Paney
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 20:23
Откуда: Россия
Мой котел: baxi eco four 24 f
Поблагодарили: 2 раза

Диапазоны мин и мах температуры

Сообщение Paney »

Хорошо, спасибо !

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Диапазоны мин и мах температуры

Сообщение bullet0823 »

Paney писал(а): Фильтр чистый, смотрели осенью.
с осени ничего не могло произойти?)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Дистанционный контроль температуры в доме
    21 Ответы
    651 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2174 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    2354 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    2642 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    2324 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей