Бензогенератор и котел
Бензогенератор и котел
Доброе время. Имею котел напольный "слим" 1400 и к нему бойлер косвенного нагрева. Так как в деревне ,в Сергачском районе Нижегородской области, частые перебои с электроснабжением вопрос резервного питания стоит очень остро.Особенно зимой. Поэтому котел подключен через ИБП Штиль (2 АКБ 12 вольт,150 А.Ч.) (через другие ИБП котел работать отказывается). Для аварийного электроснабжения дома использую бензогенератор. Но котел от бензогенератора не работает даже через ИПБ Штиль. Во время аварийного отключения электропитания на длительное время кроме ИПБ питать котел нечем.Если вопрос с дополнительным электропитанием решить не удасться ,то придется менять котел . Итак собственно вопрос: что и где надо купить или доделать что бы котел работал от генератора?
Re: Бензогенератор и котел
получается что Ваш котел работает от инверторного генератора.Alexa_ndr писал(а):У меня тоже котел slim 1300 и инверторный генератор на 1000 Вт. Пробую запустить котел от генератора (и со страбилизатором и без него) - треск розжига, хлопки розжига (причем, такое впечатление, что газ загорелся) и срзу блокировка подачи газа. При этом розжиг продолжает трещать. Пробовал заземлить генератор через клемму земли на щитке дома - эффекта нет. Пробовал отключить землю на клемме котла - он без земли нормально запускатся. Может все-таки не в заземлении дело?
а если заземлить Ваш котел то котел не стартует (не работает) от инверторного генератора.
я правильно понял Ваше сообщение?
Re: Бензогенератор и котел
Нет, не правильно. Котел запускается только от сети, причем и с заземлением и без него.а от генератора не запускается ни при каких условиях
Re: Бензогенератор и котел
модель Вашего генератора подскажите, пожалуйстаAlexa_ndr писал(а):Нет, не правильно. Котел запускается только от сети, причем и с заземлением и без него.а от генератора не запускается ни при каких условиях
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Re: Бензогенератор и котел
тема избитая уже...но толком ничего не сказано ибо нужно смотреть теххарактеристики чтобы удовлетворяли котел и один "конец" генератора заземлить - соединить с корпусом котла и перемычку на нейтраль...каламбурно наверно - в общем в розетке для котла - соединить заземляющий контакт с нейтральным...
Re: Бензогенератор и котел
а насос работает от генератора? никаких ошибок не дает котел когда не может запуститься от генератора?Alexa_ndr писал(а):бензогенератор fubog TI 1000
от генератора, если насос работает и котел готов к запуску. может быть что инвертер не дает необходимый ток во время запуска... то есть инвертер генератора работает на холостом ходу с минимальным током на выходе. тогда нужно инвертер заставить выйти на большую мощность.
можно попробовать нагрузить генератор добавочной нагрузкой например лампой 200ватт.
затем запускать котел (с параллельно включенной нагрузкой).
если не получиться то второй способ:
загрузить генератор добавочной нагрузкой например лампой 200ватт. затем запускать котел (с параллельно включенной нагрузкой) в момент запуска котла отключить дополнительную нагрузку.
PS к экспериментам желательно подходить осмотрительно чтобы не навредить. имеем это ввиду.
Re: Бензогенератор и котел
мысль интересная, попробую, хотя у меня схема подключения такова, что параллельно котлу подключены два насоса по 120 Вт, в принципе они должны дать именно такую нагрузку.....
Re: Бензогенератор и котел
Вот это я делал, в розетке соединил контакт(из генератора идут две фазы) с землей ,но котел так и не заработал. Пока проблему работы котла от генератора решить не удалось.в общем в розетке для котла - соединить заземляющий контакт с нейтральным...
Re: Бензогенератор и котел
Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?
подбираю инвертор. есть инвертор на 200ватт и на 400ватт. разница в цене 50$.
в инструкции написано что ECO3 i потребляет 80 ватт (что соответсвует 0,36А).
соответственно подходит инвертор на 200ватт....но инвертор не выдаст больше 220ватт...
какой максимальный ток (мощность) во время запуска котла?
подбираю инвертор. есть инвертор на 200ватт и на 400ватт. разница в цене 50$.
в инструкции написано что ECO3 i потребляет 80 ватт (что соответсвует 0,36А).
соответственно подходит инвертор на 200ватт....но инвертор не выдаст больше 220ватт...
какой максимальный ток (мощность) во время запуска котла?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Re: Бензогенератор и котел
пусковой ток асинхронного двигателя - теоретически не может быть больше, чем в 5-8 раз от номинала...сколько он будет в реальности - либо нужно искать информацию у производителя насоса либо измерить при пуске по факту...пусковой ток большой только у мотора...всеми остальными токами потребителей в котле на его фоне можно пренебречь...
Re: Бензогенератор и котел
RADAR писал(а):пусковой ток асинхронного двигателя - теоретически не может быть больше, чем в 5-8 раз от номинала...сколько он будет в реальности - либо нужно искать информацию у производителя насоса либо измерить при пуске по факту...пусковой ток большой только у мотора...всеми остальными токами потребителей в котле на его фоне можно пренебречь...
спасибо за сообщение.
маловато информации.
в котле импульсный источник питания...который может тоже брать 1А при старте.
у кого есть более точная информация
Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?
подбираю инвертор. есть инвертор на 200ватт и на 400ватт. разница в цене 50$.
какой максимальный ток (мощность) во время запуска котла?
Re: Бензогенератор и котел
Всем привет, помогите чем можете, остро стоит вопрос в покупке генератора для дома (2,5-3 кВа), одним из потребителей является Бакси Майнфур 24. От сети работает исправно, фазозависем-не секрет (вилку переворачиваешь, начинает фокусы показывать). Обошел все магазины города, специалисты толком ответить не могут, каждый говорит свое, противореча друг другу. Насколько стало известно, котел капризный, требует чистый ток 50 Гц, иначе при колебаниях может не запуститься. Одни советуют дорогой японский генератор "Энерго-хонда" якобы дает чистый ток, вторые- инверторный генератор так же не дешовый, а третьи говорят что может запуститься и от обычного, недорогого, уже голова кругом идет... Может кто подскажет от какого генератора котел запустится наверняка, в то же время был надежным
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Re: Бензогенератор и котел
без инвертора - хотел сказать.. например Robin-Subaru EB 2.5/230-S
Последний раз редактировалось RADAR 05 янв 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бензогенератор и котел
какова вероятность что он запустится, меня практически убедили в покупке инвертора... это проверено?
Re: Бензогенератор и котел
два варианта, это синхронный генератор и заземление, либо заземление и без него?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Re: Бензогенератор и котел
либо генератор глухо заземлять вместе с системой дома...либо соединять в розетке генератора один вывод с заземляющим контактом и отсоединять систему дома от заземления при этом...судя по темам и сообщениям в них...
Re: Бензогенератор и котел
По моему мнению,Mihail писал(а):спасибо за совет!
к покупке генератора желательно подойти осторожно.
а именно, можно сразу договариваться что будет возврат генератора если котел не заработает от генератора.
потому что котел может и не заработать (что и происходит в 90%)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6142
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 361 раз
- Возраст: 49
Re: Бензогенератор и котел
с другими котлами такой проблемы не замечено... а с Виталиком в этом случае - согласен..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Бензогенератор и котел
Котел будет работать от любого генератора, сертифицированного по ГОСТ Р 50783-95 (реально!) и подключенного по схеме TN-C-S либо TN-S.
Ежели сетификат липовый, про систему заземления слыхом-не-слыхивали, руки кривые, то "...а вы, друзья, как не садитесь..." (И.А. Крылов). И пляски с бубном тут не помогут
Ежели сетификат липовый, про систему заземления слыхом-не-слыхивали, руки кривые, то "...а вы, друзья, как не садитесь..." (И.А. Крылов). И пляски с бубном тут не помогут
Re: Бензогенератор и котел
Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?BAXI-Ural писал(а): Котел будет работать от любого генератора, сертифицированного по ГОСТ Р 50783-95 (реально!) и подключенного по схеме TN-C-S либо TN-S.
Ежели сетификат липовый, про систему заземления слыхом-не-слыхивали, руки кривые, то "...а вы, друзья, как не садитесь..." (И.А. Крылов). И пляски с бубном тут не помогут
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Бензогенератор и котел
Не знаю и узнавать не собираюсьVitalik_ писал(а):Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?
Достаточно 200 Ватт...Vitalik_ писал(а):подбираю инвертор. есть инвертор на 200ватт и на 400ватт
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Бензогенератор и котел
спасибоBAXI-Ural писал(а):Не знаю и узнавать не собираюсьVitalik_ писал(а):Пожалуйста, подскажите какой максимальный ток запуска котла ECO3 ?Достаточно 200 Ватт...Vitalik_ писал(а):подбираю инвертор. есть инвертор на 200ватт и на 400ватт
Re: Бензогенератор и котел
Установил инвертор Энергия 500ПН (300ватт...меньше не было...разобрали). Котел ECO3
ночь отработал.
причем сейчас схема такая: 220-инвертор-стабилизатор-котел (некогда было вычленять стабилизатор).
заземление отключил от котла (специально)
инвертор не заземлен (специально).
пока работает.
проводил тесты:
инвертор стартует от аккумулятора и запускает печь.
инвертор быстро переключается от внешнего питания на аккумуляторную батарею (никаких миганий не заметил).
при питании от аккумуляторной батареи на выходе 220...218 вольт.
при питании от аккумуляторной батареи индикатор показывает уровень зараяда аккумуляторной батареи.
после перехода от аккумулятороной батареи на 220 инвертор заряжает аккумулятор и какое то время напряжение на выходе инвертора было 203 вольт...затем системя зарядки аккумулятора отключилась (щелчек реле внутри инвертера) и напряжение стало 230вольт (как на входе в инвертор).
ночь отработал.
причем сейчас схема такая: 220-инвертор-стабилизатор-котел (некогда было вычленять стабилизатор).
заземление отключил от котла (специально)
инвертор не заземлен (специально).
пока работает.
проводил тесты:
инвертор стартует от аккумулятора и запускает печь.
инвертор быстро переключается от внешнего питания на аккумуляторную батарею (никаких миганий не заметил).
при питании от аккумуляторной батареи на выходе 220...218 вольт.
при питании от аккумуляторной батареи индикатор показывает уровень зараяда аккумуляторной батареи.
после перехода от аккумулятороной батареи на 220 инвертор заряжает аккумулятор и какое то время напряжение на выходе инвертора было 203 вольт...затем системя зарядки аккумулятора отключилась (щелчек реле внутри инвертера) и напряжение стало 230вольт (как на входе в инвертор).
Re: Бензогенератор и котел
Vitalik_ писал(а):Установил инвертор Энергия 500ПН (300ватт...меньше не было...разобрали). Котел ECO3
ночь отработал.
причем сейчас схема такая: 220-инвертор-стабилизатор-котел (некогда было вычленять стабилизатор).
заземление отключил от котла (специально)
инвертор не заземлен (специально).
*У Вас в котле предусмотрен контур ГВС...тот же циркуляционный насос сырость и т.д. пробой фазы на корпус
котла...далее через воду...кто то душ или ванну принимает и попадает под фазу....
-для человека губительно 30 мА по току,а если душ или ванна и того
меньше... *Вопрос:...нужно заземлять котел если у Вас контур горячего водоснабжения?
Re: Бензогенератор и котел
Котел нужно заземлять в любом случае.
по моему мнению,
если случится пробой на корпус то убить то не убьет, потрясти потресет.
также нужен двухполюсный дифференциальный автомат перед котлом чтобы отключал электричество если ток пошел не туда куда надо (у меня дифф автомат есть...установлен сразу после эл.счетчика)
по моему мнению,
если случится пробой на корпус то убить то не убьет, потрясти потресет.
также нужен двухполюсный дифференциальный автомат перед котлом чтобы отключал электричество если ток пошел не туда куда надо (у меня дифф автомат есть...установлен сразу после эл.счетчика)
Re: Бензогенератор и котел
*Дифавтомат который у Вас после счетчика...может не помочь...поскольку у Вас несколько устройств и они по цепиVitalik_ писал(а):Котел нужно заземлять в любом случае.
... (у меня дифф автомат есть...установлен сразу после эл.счетчика)
могут быть гальванически развязаны через преобразователи...
-