BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
Добрый день. У меня котел бакси луна 3 комфорт 310 fi, 3 года безаварийной работы. На днях появилась ошибка 03е, после перезапуска котла вентилятор не запускается и так же появляется ошибка, хотя вентилятор очень легко крутится. К вечеру по каким-то обстоятельствам котел запустился, но ближе к ночи высветилась ошибка 99е, после нескольких попыток сброса ошибки и запуска котла,так же уходил в аварию 99е. Отключил от сети и на следующий день попробовал запустить котел,так же безрезультатно, потом он вообще перестал запускаться, т.е. открываю кран горячей воды, а котел не реагирует и при этом не выдает ошибок, на дисплее перестало отображаться капля (при открывании воды).
Подскажите пожалуйста, что может быть.
P.S. Перед этими ошибками, ночью отключали свет на 10 минут. Стоит стабилизатор, выход до стабилизатора 226В, после - 220В.
Подскажите пожалуйста, что может быть.
P.S. Перед этими ошибками, ночью отключали свет на 10 минут. Стоит стабилизатор, выход до стабилизатора 226В, после - 220В.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
Вчера добрался до котла, разобрал, проверил прессостат - в норме, контакты звонятся, почистил вентилятор от пыли, датчик вентури, попылесосил горелку и теплообменник (немного пыли было, а так чистый), плата в идеале. После сборки заработал.
P.S. наткнулся на теплообменник, походу надо менять (фото приложил)
P.S. наткнулся на теплообменник, походу надо менять (фото приложил)
-
- Старожил
- Сообщения: 517
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 223 раза
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 46
- Контактная информация:
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
Тепллобменник точно менять. И плату скорее всего тоже, предварительно приведя электроснабжение котла к паспортным требованиям.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
За три года Луну убить.
ТО - не, не слышал....
ТО - не, не слышал....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 37
- Контактная информация:
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
Плата комфорт более капризна по сравнению с дубовой луна 3. Видимо от большего кол-ва элементов на плате. Эта ошибка лечилась нами, но вам писать лечение не стану потому как последствия могут быть разными, вплоть до плачевных. Плата на замену.
Теплообменник конченый скоро потечет. Подпитываете часто -ищите утечку и устраняйте, замена теплообменника без ликвидации утечки приведет к такому же результату.
Теплообменник конченый скоро потечет. Подпитываете часто -ищите утечку и устраняйте, замена теплообменника без ликвидации утечки приведет к такому же результату.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
За зиму подпитывал раза 4, предыдущие зимы давление было стабильным, все просмотрел везде все сухо, я думаю что через теплообменник и падало давление. Пока 3 день работы котла - давление в норме, но в любом случае буду менять теплообменник, или попробовать отдать запаять, правда неизвестно надолго ли хватит. Цена нового теплообменника 12000р., запаять 3000р.Olegbez писал(а): Подпитываете часто -ищите утечку и устраняйте, замена теплообменника без ликвидации утечки приведет к такому же результату.
Отправлено спустя 3 часа 48 минут 1 секунду:
Сам в шоке, не ожидал такого от бакси, хотя котел работает в щедящем режиме.
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
- Откуда: Глубинка
- Поблагодарили: 10 раз
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
Опишите конструкцию дымохода, его длину,высоту, количество поворотов.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 апр 2018, 12:22
- Откуда: Белгород
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
Вытяжная труба с котла идет в дымоход, а приток воздуха берется с помещения, на котле открыт лючекGidravlik писал(а):Опишите конструкцию дымохода, его длину,высоту, количество поворотов.
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
- Откуда: Глубинка
- Поблагодарили: 10 раз
BAXI Luna 3 Comfort 310 fi ошибка 03е с последующей 99е
Бедная Luna( веся внешняя Теплообменника в саже, налете. Забор воздуха из помещения, а это кухня. На выходной паре трубок перегорел ,где дельта температур самая маленькая!
-