QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Добрый день.
Котел baxi slim 1.300 fin, к нему бойлер коссвенный baxi ub inox 120. Все управляется с QAA73.
Подскажите параметр в QAA которым можно ограничить котловую воду по температуре поступающую в бойлер при нагреве. Сейчас 80 гр поступает, как прижать до 70-75 градусов. Скажите номер параметра.
С ув., спасибо
Котел baxi slim 1.300 fin, к нему бойлер коссвенный baxi ub inox 120. Все управляется с QAA73.
Подскажите параметр в QAA которым можно ограничить котловую воду по температуре поступающую в бойлер при нагреве. Сейчас 80 гр поступает, как прижать до 70-75 градусов. Скажите номер параметра.
С ув., спасибо
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Отдельно температура котловой воды для бойлера не регулируется, только вместе с отоплением.
Параметр в строке 72.
Параметр в строке 72.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
А зачем? Это увеличит время нагрева бойлера.
Изменение этого параметра может быть актуально для конденсационного котла, но не для чугунного атмосферного...
Изменение этого параметра может быть актуально для конденсационного котла, но не для чугунного атмосферного...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Добрый день. Все обвязано полипропиленом, хотел чуть снизить темпер нагрузку на него.
Параметр 7 был равен 55 так и оставил. Параметр 72 поставил 60 все равно бузуетдо 80. Антилигинела стоит раз в неделю. ручки на котле гвс и отопление стоят в нуле так как все управл с qaa. Что может быть в настройках еще?
Параметр 7 был равен 55 так и оставил. Параметр 72 поставил 60 все равно бузуетдо 80. Антилигинела стоит раз в неделю. ручки на котле гвс и отопление стоят в нуле так как все управл с qaa. Что может быть в настройках еще?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Извините Zurab, ну, не предусмотренно это для неконденсационных котлов.
По всей логике бойлер должен греться максимальной температурой теплоносителя, снижение от максимума для конденсатников - это компромисс...
По всей логике бойлер должен греться максимальной температурой теплоносителя, снижение от максимума для конденсатников - это компромисс...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
- монтируете гидравлический разделитель -выносите Б/К за него подключаете через смесительный узел ,управление через автоматику .Zurab писал(а): помочь?
80 грд для PPR рабочая ,в чем проблема с ним ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Спасибо за ответы. А температура в бойлере должна от параметра 7 зависеть или тоже не предусмотрено и всегда будет 60 гвс?
И тогда обнаглею и еще вопрос. Когда котел нагрел воду в бойлере, насос бойлера поработал к примеру свой выбег пусть там минуты 4, на чугуне остается после этого градусов 80. После вкл насос отопления, а вода в отплении у меня парой остывает до 30 в межсезонье, дом сильно утеплен. И все это сильно холодная вода прет на чугун 80. Подскажите что делать?
И тогда обнаглею и еще вопрос. Когда котел нагрел воду в бойлере, насос бойлера поработал к примеру свой выбег пусть там минуты 4, на чугуне остается после этого градусов 80. После вкл насос отопления, а вода в отплении у меня парой остывает до 30 в межсезонье, дом сильно утеплен. И все это сильно холодная вода прет на чугун 80. Подскажите что делать?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
- я бы не снижал ниже 50 с постоянной работой (защита от антилегионелла) .Zurab писал(а): всегда будет 60 гвс?
- между подающим участком и обратной линией у котла устанавливается байпас с насосом и термостатом ,либо трехходовой с биметалическим термостатом .Zurab писал(а): Подскажите что делать?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Добрый день. Простым языком можете обьяснить как это будет работать? С ув
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
- данное устройство на байпасе будет подмешивать горячий теплоноситель с остывшим в обратке не давая увеличивать дельту температур ,и позволяет поддерживать температуру обратки в заданных значениях.Zurab писал(а): Простым языком можете обьяснить как это будет работать
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Спасибо, все понял. Дайте дельный совет. Большая вероятность что чугкнятина лопнет от того как сейчас у меня. Все делал сам, все уже сделано и если менять, то прям ад все переделывать придется. Дайте совет как меньшей кровью. Спасибо
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Zurab, вы описываете стандартную ситуацию, таких установок десятки тысяч, и нигде ничего не трескается ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Добрый день. Уважаемый баксиурал я когда ее проектировал, не встретил этой вот тонкости. По средней статистической у многих так сделано, что остывшая котловая может пойти сразу после прогрева бойлера?
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Еще мысль. Может и неправильная. В инструкции на котел и бойлер даже не парятся по поводу этой ситуации. Уж производитель то должен был предупредить эту ситуацию. А?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Was? Уж извините за мой итальянский. Но вас и по-русски не понять..
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Добрый день. Да с русским у меня серьезные проблемы.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
QAA параметр ограничивающий температуру котловой воды на бойлер
Ну так перефразируйте. Действительно сложно понять
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя