Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Выдает ошибку 26, когда устанавливаешь температуру больше 60 градусов. Выключаешь, включаешь, некоторое время работает и опять ошибка. Если ставить 59 градусов, то работает без проблем. Воздух с батарей спускал, давление теплоносителя в норме.
Подскажите, что надо сделать.
Спасибо.
Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления)
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?...
Последнее сообщение
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.
Подскажите пожалуйста! В квартире стоит baxi eco four 24f. Можно ли горячую воду из него использовать для тропического душа, типа как на фото? . Может для насоса котла это будет слишком большая нагрузка, продавливать не будет или еще чего?
Всем добрый день!
В интенсивном режиме работы что то гремит в котле. Но шум то появляется то исчезает уже пару лет....
Также гремит при включении при нагреве горячей воды.
Последнее сообщение
Газовый клапан надо бы проверить, в смысле, давление на горелке мин и макс, информация (все значения) в инструкции имеется.
Немного не по теме: первичный теплообменник сверху (и снизу) чистый, ламели все просвечиваются?
Спасибо посмотрю и отпишусь