Входные параметры:
1) Установлен датчик уличной температуры.
2) Выносная панель установлена на котле.
3) В параметрах установлены следующие значения: MODUL = 1; AMBON = 0;
4) При регулировании кривой KREG, температура подачи в зависимости температуры на улице не меняется.
5) По наблюдениям она равна температуре подачи, которая была задана вручную, когда параметры MODUL и AMBON были равны нулю, видно из параметра CH SL.
6) Датчик температуры исправен, температуру за бортом показывает.
В чём может быть проблема?
Вопрос №2 почему ниже -39 датчик температуры не отображает? Может можно как то выставить диапазон температур?
Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 374 раза
- Возраст: 56
Re: Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi
Проверьте еще параметр «YSELF»..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi
Никто не в курсе?
Котёл гарантийный, может по гарантии сдать в ремонт?
Котёл гарантийный, может по гарантии сдать в ремонт?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12659
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1634 раза
- Возраст: 45
Re: Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi
Так и не ломайте голову. Вызывайте Ваших пускачей и пусть на месте выясняют.petro_zn писал(а):Никто не в курсе?
Котёл гарантийный, может по гарантии сдать в ремонт?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость