Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi


Автор темы
petro_zn
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 07:34

Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi

Сообщение petro_zn »

Входные параметры:

1) Установлен датчик уличной температуры.
2) Выносная панель установлена на котле.
3) В параметрах установлены следующие значения: MODUL = 1; AMBON = 0;
4) При регулировании кривой KREG, температура подачи в зависимости температуры на улице не меняется.
5) По наблюдениям она равна температуре подачи, которая была задана вручную, когда параметры MODUL и AMBON были равны нулю, видно из параметра CH SL.
6) Датчик температуры исправен, температуру за бортом показывает.

В чём может быть проблема?

Вопрос №2 почему ниже -39 датчик температуры не отображает? Может можно как то выставить диапазон температур?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Re: Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi

Сообщение BAXI-Ural »

Проверьте еще параметр «YSELF»..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
petro_zn
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 07:34

Re: Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi

Сообщение petro_zn »

«YSELF» равен 1

Автор темы
petro_zn
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 07:34

Re: Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi

Сообщение petro_zn »

Никто не в курсе?
Котёл гарантийный, может по гарантии сдать в ремонт?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13174
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1723 раза
Возраст: 45

Re: Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi

Сообщение Bahus »

petro_zn писал(а):Никто не в курсе?
Котёл гарантийный, может по гарантии сдать в ремонт?
Так и не ломайте голову. Вызывайте Ваших пускачей и пусть на месте выясняют.