Включение вентилятора

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
ЮрийСаныч
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 14:05
Откуда: Курск
Мой котел: ECOFOUR 24F

Включение вентилятора

Сообщение ЮрийСаныч »

Добрый день. Столкнулся с непонятным мне моментом. Котел ECOFOUR 24F находится в летнем режиме. С периодичностью примерно раз в час включается вытяжной вентилятор примерно на 1-2 минуты. Подскажите пожалуйста, это поломка такая или какая-то функция. Если функция, можно ли периодичность изменить. Заранее спасибо.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Включение вентилятора

Сообщение Komyshov »

Точно вентилятор? Не насос?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6666
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Включение вентилятора

Сообщение Starik »

А как себя чувствует напряжение в сети перед этим? Может котел вырубается, а потом включается, при инициализации в нем что-то жужжит всегда. :)

Автор темы
ЮрийСаныч
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 14:05
Откуда: Курск
Мой котел: ECOFOUR 24F

Включение вентилятора

Сообщение ЮрийСаныч »

Да нет, вентилятор. С напряжением тоже все нормально.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12123
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Включение вентилятора

Сообщение Bahus »

Ненормально это. И что? Только вентилятор включается? Разжечься не желает? Вот бы индикацию отмониторить в момент включения. Могу предположить паразитный проток по ГВС. Перекройте кран выхода горячей воды под котлом. Я так понял это часто происходит. Уж час без воды не помрете.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ЮрийСаныч
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 14:05
Откуда: Курск
Мой котел: ECOFOUR 24F

Включение вентилятора

Сообщение ЮрийСаныч »

Разжигаться не пытается. Индикации тоже никакой не было. Спасибо, будем пробовать перекрывать гвс, как доберемся до котла.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Замена вентилятора
    cr4zsci » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    3304 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Беспрерывная работа вентилятора ecofour 1.14f
    Andreypg » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1180 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Отключение и включение горелки при ГВС
    more.nv » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1727 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    773 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1273 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]