Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 июл 2018, 20:36
- Откуда: Калининград
- Мой котел: Baxi main5 24f
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Всем привет! Снял квартиру, тут котел (ему несколько лет и Скорее всего ни разу не трогали) main5 24f серийник 133448168. Проблема в том что в летнем режиме 1е: долго нагревается ГВС, 2е: одновременно с ГВС начинают греться радиаторы. В чем может быть проблема? Вызывать мастера или если руки из нужного места можно самому справиться?
Заранее спасибо за помощь!
Заранее спасибо за помощь!
-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Систему покажите. Вангую естественную циркуляцию.
1. В летнем режиме всегда будет долго нагреваться.
2. Перекройте один кран на отоплении, греться радиаторы перестанут.
1. В летнем режиме всегда будет долго нагреваться.
2. Перекройте один кран на отоплении, греться радиаторы перестанут.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 июл 2018, 20:36
- Откуда: Калининград
- Мой котел: Baxi main5 24f
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Предлагаете на время лета закрыть кран на радиаторы(на фото)? А то что у котла режим антизамерзания(можно как то отключить?), и насос бесперерывно работает, ничего страшного не случиться? А то я пробовал его закрыть, насос громче гудит.Komyshov писал(а): 2. Перекройте один кран на отоплении, греться радиаторы перестанут

-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
У Вас котёл точно в летний режим переведён?GENRIK писал(а): насос громче гудит.
Процедура нагрева ГВС в main'ах - это отключение насоса
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12111
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1560 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Насос в летнем режиме в принципе должен молчать.
Предлагаю пробежаться по настройкам F-параметров и сверить установленные значения с инструкцией. Ну или с соответствующей колонкой в семинарской тетради (здесь есть в Аптечке)
Предлагаю пробежаться по настройкам F-параметров и сверить установленные значения с инструкцией. Ну или с соответствующей колонкой в семинарской тетради (здесь есть в Аптечке)
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 июл 2018, 20:36
- Откуда: Калининград
- Мой котел: Baxi main5 24f
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Точно, на дисплее только краник, батареи появляются только если еще раз нажать на кнопку вкл. Включаю горячую воду, насос все равно работает( он никогда не выключается).Komyshov писал(а): У Вас котёл точно в летний режим переведён?
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Уже сверял, после вашего сообщения сверил еще раз все как в мануале.Bahus писал(а): Предлагаю пробежаться по настройкам F-параметров и сверить установленные значения с инструкцией.
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 31 секунду:
Прочитал все инструкции и коментарии и понял что насос не должен все время работать, полез внутрь.

Красный круг: высоковольтный провод на поджог газа пробивал на провода насоса. Провел высоковольтный провод так что бы он ничего не цеплял.
Белый круг: оголенные провода просто так вставлены в колодку. Скрутил, спаял, и поменял местами фазу и ноль на всякий случай.
Зеленый круг: методом Тыка определил что он регулирует обороты насоса. 3положения На каком должно быть по умолчанию высокие, средние или низкие?
Синий круг: оголенная искрящая скрутка на кондесатор. Запаял и заизолировал.
Розовый круг: валяется крышка от насоса. Поставил на место.
И так на сколько я понял кто то ранее менял насос (если смотреть по запчастям, то на мой котел должен быть другой насос если не ошибаюсь), возможно перепутали фазу и ноль и из за этого мозги тупили, возможно из за того что высоковольтный провод пробивал через провода насоса на мозги и они тупили.
Сейчас все работает штатно, насос в простое не работает, включается в режиме зима, если включить ГВС то останавливаеться. Вроде так и должно быть.
Но теперь есть другой вопрос: в режиме лето включаю ГВС примерно на температуре 45 и выше слышен шум из теплообменника, ощущение что закипает вода контура радиаторов т.к. она стоячая в этот момент, как только ГВС отключаею секунду шум начинает уменьшаться, затем на секунду включается насос загоняют туда воду и шум резко останавливается. Это норм?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12111
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1560 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Закипание в теплообменнике это признак заросшего ТО. Пробуйте промыть. Лимонка, уксус, рецептов масса в сети. Только битермик не факт, что реанимируете.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 июл 2018, 20:36
- Откуда: Калининград
- Мой котел: Baxi main5 24f
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Спасибо, почитаю что можно сделать.Bahus писал(а): Закипание в теплообменнике это признак заросшего ТО. Пробуйте промыть. Лимонка, уксус, рецептов масса в сети. Только битермик не факт, что реанимируете.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12111
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1560 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Посмотрел фотку - офигел. Вот у вас там накрутили - руки оторвать. Насос действительно другой. Прикол в том, что на пятом поколении очень своеобразное подключение насоса. Поэтому и хрень вот такая получается. Родной насос односкоростной.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 июл 2018, 20:36
- Откуда: Калининград
- Мой котел: Baxi main5 24f
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Главное что теперь насос выключается и включается когда надо, а не как раньше молотит на постоянке, скорость стояла на максимуме, я так и оставил.Bahus писал(а): Посмотрел фотку - офигел. Вот у вас там накрутили - руки оторвать. Насос действительно другой. Прикол в том, что на пятом поколении очень своеобразное подключение насоса. Поэтому и хрень вот такая получается. Родной насос односкоростной.
В интернете не нашел подробной инструкции по промывке, на нашем форуме может есть официальная инструкция?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12111
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1560 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Да нет официальной инструкции. Да и по сети гуляют в основном кустарные способы.
Как вариант, можно за денюшку специалистом отдать. У которых промывочный аппарат и соответствующая химия имеется. Но повторюсь - для битермика шансы 50/50.
Как вариант, можно за денюшку специалистом отдать. У которых промывочный аппарат и соответствующая химия имеется. Но повторюсь - для битермика шансы 50/50.
-
- Старожил
- Сообщения: 527
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 92 раза
- Возраст: 47
- Контактная информация:
Main 5 24f греються радиаторы при включении ГВС
Резюме: Кулибины никогда нас без хлеба не оставят.Bahus писал(а): Посмотрел фотку - офигел.

"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-