включается предохранительный клапан контура ГВС

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Ольга2010
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 11:22
Мой котел: Baxi SLIM 2.230 i

включается предохранительный клапан контура ГВС

Сообщение Ольга2010 »

Доброго времени суток. Проблема в том что на котле Baxi Slim 2.230 i срабатывал 2 раза предохранительный клапан контура ГВС. Котел - только запущен. Сейчас выключен. Причина видимо в увеличивающемся давлении и отсутствии расширительного бачка (РБ) в системе водоснабжения. Хотим присоединить его в систему. В инструкции написано что может быть использовано подключение рециркуляции - (на рисунке F-рециркуляция 1/2 внутренняя резьба). Подскажите куда конкретно подсоединяется РБ? Вкладываю фотографию обвела предполагаемое место подключения.Если ошибаюсь сделайте пометку куда подключать РБ
Вложения
Безымянный22.jpg
IMG_20180731_103943.jpg
IMG_20180731_082738.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

включается предохранительный клапан контура ГВС

Сообщение Bahus »

Могу ошибаться, но вроде данная модель не подразумевает внутренней установки и подключения РБ ГВС. Так что наружний монтаж и подключение в магистраль ХВС.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Ольга2010
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 11:22
Мой котел: Baxi SLIM 2.230 i

включается предохранительный клапан контура ГВС

Сообщение Ольга2010 »

То есть как я понимаю в моем котле отсутствует обратный клапан между ГВС и ХВС. Исходя из этого мне нужно установить расширительный бак на ХВС в любой точке и вода из бойлера при расширении уйдет туда. Правильный я понимаю? К сожалению в инструкции по подключению этого не указано.Еще один фактор это то,что длина моей системы ХВС и ГВС маленькая(около 10 м), как думаю это тоже влияет на давление в системе.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

включается предохранительный клапан контура ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Нету у вас патрубка F рециркуляции, убрали, а в мануале забыли (косяк!)
Расширбак ГВС подключается на входе холодной воды между бойлером и внешним обратным клапаном (если он есть)...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

включается предохранительный клапан контура ГВС

Сообщение Bahus »

Гы. Но в итоге я прав был. Остальная обвязка - забота монтажников системы. Если рванет, все вопросы
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Ольга2010
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 11:22
Мой котел: Baxi SLIM 2.230 i

включается предохранительный клапан контура ГВС

Сообщение Ольга2010 »

Всем большое спасибо за пояснения.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2823 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1961 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    4093 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
    Almy » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    5807 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7 Ответы
    2420 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость