Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
rostovsky
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 11:27
Откуда: Ростов
Мой котел: slim 1300in

Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате

Сообщение rostovsky »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, должен ли комнатный термостат влиять на нагрев бойлера косвенного нагрева в режиме "лето"?
Ранее котел работал с термостатом poer только на отопление. На лето термостат отключил. Сейчас подключили бойлер. Но нагрев воды не запустился пока не включил комнатный термостат и не выставил на нем температуру, при которой должен включаться нагрев отопления.
Здравый смысл подсказывает, что котел должен греть воду независимо от температуры в комнате, но почему тогда возникла данная ситуация?
Фото платы, где выделил место подключения термостата прикрепил.
Вложения
плата.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12264
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1581 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате

Сообщение Bahus »

Термостат если отключили, надо вместо него перемычку поставить на колодку. Иначе не будет включаться.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
rostovsky
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 11:27
Откуда: Ростов
Мой котел: slim 1300in

Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате

Сообщение rostovsky »

Допустим, на лето можно перемычку поставить, но как котел будет в режиме зима греть воду в бойлере? Только когда комнатная температура упадет ниже заданной на термостате? К сожалению в инструкции к котлу подобная особенность не отражена и очень печально если так будет работать.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате

Сообщение BAXI-Ural »

rostovsky писал(а):должен ли комнатный термостат влиять на нагрев бойлера косвенного нагрева в режиме "лето"?
Нет не должен.
rostovsky писал(а):Здравый смысл подсказывает, что котел должен греть воду независимо от температуры в комнате, но почему тогда возникла данная ситуация?
Либо плата неисправна, либо вы чего-нибудь накосячили...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате

Сообщение Komyshov »

rostovsky, а покажите почтенной публике свою котельную. По узлам, так сказать.
Вот котел, а вот коллектор, а вот гидрострелка, а вот тут умник вынес БКН за стрелку и зацепил его на отопительный коллектор...
Ну и так далее.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
rostovsky
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 авг 2018, 11:27
Откуда: Ростов
Мой котел: slim 1300in

Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате

Сообщение rostovsky »

Сейчас не могу фото котельной сделать. Гидрострелки нет. От котла идет носитель на коллектор отопления, откуда носитель СО разбирают насосы по этажам и на теплый пол. Из контуров носитель возвращают в коллектор обратки и далее в котел. Между коллектором и котлом врезали БКН с насосом. Насос БКН и насосы отопления подключили к котлу. Приоритет ГВС в режиме "зима" работает правильно: насосы СО отключаются когда включается насос ГВС и после нагрева бойлера обратно включаются насосы СО. Вот только возникает описанная особенность с включением котла только при условии замкнутых контактов комнатного термостата. Я думаю, может быть есть какой-то переключатель, который специально настраивает управление котла подобным образом :?

P.S. Нашел тему с похожим комплектом оборудования https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=5636
Здесь почему-то не дали рекомендации подключать на штатные клеммы комнатный термостат, а предложили поставить два в разрыв питания насосов. Видимо и мне придется прибегнуть к такой схеме, включив свой термостат в разрыв питания насосов от котла.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате

Сообщение BAXI-Ural »

Вы схему нарисуйте
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
    gymanoid » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    2572 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    3853 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco 4S , быстрый нагрев
    kostake » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1741 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Нужна помощь!!!Нагрев бассейна и бойлера от котла Slim 1.300
    Evgeniy91 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    4210 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
    8 Ответы
    3608 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: VNG53 и 2 гостя