Резервирование котла другим котлом

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
rin
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 авг 2018, 14:25
Откуда: msk
Благодарил (а): 1 раз

Резервирование котла другим котлом

Сообщение rin »

Котёл Baxi Slim. Хочу управлять им по OpenTherm. Также хочу, чтобы в случае получения по OpenTherm сигнала о неисправности, контроллер переводил отопление на электрический котёл, управляя им через релейный выход.
Какой контроллер справится с такой задачей? Понятно, что это сделает ZONT H-1000+Адаптер OpenTherm, но есть ли варианты дешевле?

Gidravlik
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
Откуда: Глубинка
Поблагодарили: 10 раз

Резервирование котла другим котлом

Сообщение Gidravlik »

Самый дешёвый способ использовать тот же Zont, он управляет Слимом по ОТ , а на свободный (не задействованный) релейный выход Zonta сажаем резервный котел. При получении оповещения об аварии Слима заходим в личный кабинет ,отключаем ОТ и управляем релейной схемой Zonta но уже резервным котлом.

Автор темы
rin
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 авг 2018, 14:25
Откуда: msk
Благодарил (а): 1 раз

Резервирование котла другим котлом

Сообщение rin »

Так себе резервирование получается... проспал смс, и дом размёрзся...
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Резервирование котла другим котлом

Сообщение Komyshov »

Я наверное сейчас глупость скажу :D
Но я поступил так
"Посадил" электрокотёл на комнатный термодатчик, на термодатчике выставил 10-15 градусов. Всё.
Газовый котёл встал,
избушка остывает,
срабатывает термодатчик электрокотла
...
PROFIT!!!
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Gidravlik
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
Откуда: Глубинка
Поблагодарили: 10 раз

Резервирование котла другим котлом

Сообщение Gidravlik »

Согласен со всеми.

rlklin
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 43

Резервирование котла другим котлом

Сообщение rlklin »

Komyshov писал(а):Я наверное сейчас глупость скажу :D
Но я поступил так
"Посадил" электрокотёл на комнатный термодатчик, на термодатчике выставил 10-15 градусов. Всё.
Газовый котёл встал,
избушка остывает,
срабатывает термодатчик электрокотла
...
PROFIT!!!
Ага, но тут выяснилось, что 3-х ходовй клапан остался в положении ГВС, а аварийный газовый котел им не управляет. в итоги все разморозится...
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Резервирование котла другим котлом

Сообщение Komyshov »

rlklin писал(а):3-х ходовй клапан остался в положении ГВС
Начнём с вопроса, что он (трёхход) там вообще делает? Остался в наследство от электрического котла с времён когда газ был в проекте?
Читайте вводную полностью и внимательно. У него не Экофор как у Вас, у него Слим.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
rin
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 авг 2018, 14:25
Откуда: msk
Благодарил (а): 1 раз

Резервирование котла другим котлом

Сообщение rin »

Komyshov писал(а):"Посадил" электрокотёл на комнатный термодатчик, на термодатчике выставил 10-15 градусов. Всё.
Газовый котёл встал,
избушка остывает,
срабатывает термодатчик электрокотла
В этой схеме недостаток, что циркуляционный насос должен работать всегда, а не через газовый котёл.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Резервирование котла другим котлом

Сообщение Komyshov »

rin писал(а):В этой схеме недостаток, что циркуляционный насос должен работать всегда, а не через газовый котёл.
Это в Вашей схеме недостаток :D
А на моём объекте Протерм Скат висит, там насос внутри.
Не зная Вашей системы как что-то увидеть?
Ну и отдельно циркуляционник можно через всевозможные контакторы заколхозить.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
rin
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 авг 2018, 14:25
Откуда: msk
Благодарил (а): 1 раз

Резервирование котла другим котлом

Сообщение rin »

Komyshov писал(а):А на моём объекте Протерм Скат висит, там насос внутри.
Котёл отключился, внутренний насос тоже отключился. Избушка остывает, от комнатного термодатчика включается электрокотёл. Дальше в Вашей схеме отопление идёт самотёком?
Komyshov писал(а):отдельно циркуляционник можно через всевозможные контакторы заколхозить
Управлять контактором через тот же комнатный термодатчик?
Komyshov писал(а):Не зная Вашей системы как что-то увидеть?
Документ1.jpg
такая схема получается
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Резервирование котла другим котлом

Сообщение Komyshov »

rin писал(а):Котёл отключился, внутренний насос тоже отключился.
Протерм Скат - это и есть электрокотёл. У него свой насос.
Моя схема выглядит примерно так (чукча не художник)
rez.jpg
Насосы коллектора работают независимо от котлов, у них своя управляющая автоматика стояла.
Хотя даже наврал, термостата на слим не было.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблема с котлом Baxi Eco 3
    hector9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1442 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Что делать с котлом после покупки до запуска СО?
    4 Ответы
    2692 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    4025 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    2375 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    2657 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя