Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F


Автор темы
baxi_user
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 янв 2013, 16:20

Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение baxi_user »

Подскажите, пожалуйста, возможно ли в котлах с принудительным выхлопом не ставить коаксиальную трубу, а забор воздуха сделать с улицы, выхлоп вывести в вентиляцию (многоквартирный дом)? Пользовался котлом BaxiMain24F лет 7-8 (труба коаксиал), сейчас переехал в другую квартиру, снова хочу сделать автономку, но с выхлопом на фасаде здания некоторые проблемы. Собственно, проблема одна - струя пара метра 2-3 сейчас, зимой.
Аватара пользователя

BAXI-Gribashov
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 10:00
Откуда: Екатеринбург

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение BAXI-Gribashov »

Как понимаю дом с центральным отоплением? В вентиляцию выводить запрещено, убьете соседей.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО

Автор темы
baxi_user
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 янв 2013, 16:20

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение baxi_user »

Да, с центральным. А каким образом убью? Вентканал отдельный у каждой квартиры, и поднимается до крыши. Наблюдал вариант, давно, лет 10 назад. Так вот, котел также Baxi, но без принудительной вентиляции, забо воздуха был из квартиры (!?) а выхлоп в вентиляцию. Причем на этом котле сидели три квартиры, на одной лестничной площадке. Явное извращение, но все живы до сих пор :)

Но вопрос не в том, убью или нет. Конструктивно котлы с вентилятором позволяют такое сделать?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение Bahus »

baxi_user писал(а):Да, с центральным. А каким образом убью? Вентканал отдельный у каждой квартиры, и поднимается до крыши. Наблюдал вариант, давно, лет 10 назад. Так вот, котел также Baxi, но без принудительной вентиляции, забо воздуха был из квартиры (!?) а выхлоп в вентиляцию. Причем на этом котле сидели три квартиры, на одной лестничной площадке. Явное извращение, но все живы до сих пор :)

Но вопрос не в том, убью или нет. Конструктивно котлы с вентилятором позволяют такое сделать?
Конструктивно - можно.
А вот в вентиляцию нет. Дымоходы отдельные на квартиру. А вентканал один по стояку. Ну или как минимум один на несколько квартир.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
baxi_user
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 янв 2013, 16:20

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение baxi_user »

Bahus писал(а):.... вентканал один по стояку. Ну или как минимум один на несколько квартир.
Ок, благодарю Вас. По количеству вентканалов утверждать не буду, но снизу (2 эт) с подсветкой вижу в зеркало прямой канал до верха. Надо чертежи на этот тип здания поглядеть.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение RADAR »

не важно - персональный у Вас канал или нет...канал должен быть плотным(газоплотным)...вставлять в этот канал нужно алюминиевые трубы 80 диаметром до крыши...но опять же - нужен проект...

Автор темы
baxi_user
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 янв 2013, 16:20

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение baxi_user »

RADAR писал(а):вставлять в этот канал нужно алюминиевые трубы 80 диаметром до крыши...но опять же - нужен проект...
Проект само собой разумеется и поэтому даже не обсуждается. Меня интересовала конструктивная возможность котла. Я в предыдущий котел вставил коаксиал и не разглядывал, чего там и как. Понимаю теперь, что напрасно не разобрался, теперь вот вопросы задаю.
По поводу трубы 80 мм - очень интересная мысль! Опустить её в вентканал несложно будет. А то, что длина её будет метров 12-13 и 2-3 поворота на 90 град. это нормально, продует её вентилятор? И, видимо, где-то в верхней части она должна быть утеплена, иначе намерзнет и заткнется льдом через какое-то время? Столько заморочек.... Но к автономке привык и отказаться уже не могу :)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение RADAR »

допустимые длины при разных системах - указаны в инструкции...потребуется только конденсатоотводчик...не замерзнет труба - можно не переживать...другое дело подача воздуха - лучше дымовую трубу было бы скомпенсировать высотой трубы подачи воздуха...но это идеальный вариант...а через боковую стенку и из помещения - могут быть проблемы с Е03 - нужно будет по месту смотреть ситуацию...вот вчера смотрел буклет по 5му майну - там вроде как дифреле тяги нет...но вопросы будут наверняка по заземлению...

Автор темы
baxi_user
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 янв 2013, 16:20

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение baxi_user »

RADAR писал(а):.но вопросы будут наверняка по заземлению...
Если Вы про заземление выхлопной трубы, то это решаемо, в квартире есть "хвостик" от общего контура земли. Спасибо, что напомнили, я упустил этот момент. Качество земли всегда можно померять. В любом случае всем спасибо за ответы и рекомендации! Понятно, в каком направлении двигаться!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение RADAR »

заземление имею ввиду общее и котла соответственно... потому как в измерении тяги участвует ток ионизации, а по опыту 4го поколения - с российскими электросетями - может быть геморойчик :)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение BAXI-Ural »

Вот, почитайте...


Федеральный закон РФ N 190-ФЗ
от 27 июля 2010 года

О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

Статья 14, пункт 15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение RADAR »

пусть попробует...с проекта начнет...неизвестно, какие там условия..

Автор темы
baxi_user
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 янв 2013, 16:20

Re: Организация выхлопа и забора воздуха для котлов F

Сообщение baxi_user »

BAXI-Ural писал(а): Федеральный закон РФ N 190-ФЗ
Да, есть такая проблема! Точнее, образовалась в 2010 году.
Но она решается :)
Причем без взяток и откатов.
Вполне себе законным способом.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    3841 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5677 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    3306 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помощь в подборе котлов
    Andrei55 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    5308 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Выбор котлов для каскада
    zap-al » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5 Ответы
    2393 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей