Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Сообщение zero52rus »

Доброго времени суток.
Не получается поженить котел с термостатом.

При коммутации контактов 1-3 в термостате при увеличении температуры на нем же, котел отключается. При уменьшении температуры на термостате котел начинает работать по режиму теплоносителя, примерно каждые 3 минуты.
При коммутации контактов 1-2 котел работает по режиму теплоносителя.

Не пойму что где не так?
IMG_20180929_014648.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7007
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 771 раз
Возраст: 59

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Сообщение Starik »

zero52rus писал(а): 29 сен 2018, 01:47 При коммутации контактов 1-2 котел работает по режиму теплоносителя.
Не пойму что где не так?
А как должно быть по-твоему? :) Расскажи своё видение процесса.
Правильное подключение контакты 1 и 2, термостат же вместо перемычки подключается, верно?

Автор темы
zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Сообщение zero52rus »

Заменили термостат в магазине на аналогичный.
Подключил контакты 1-2.
При выставлении температуры на термостате ниже комнатной котел отключается, при выставлении крутилки термостата выше комнатной - котел разжигается.
Вроде работает правильно, но напрягает следующий момент. Котел наганяет температуру , отключается, насос проганяет воду через радиаторы, температура воды падает и через три минуты котел опять стартует.
Должен же работать по температуре термостата, а работает по температуре теплоносителя.
Какой тогда смысл от термостата?
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Сообщение Komyshov »

Перемычку точно удалили? Ну и температуру на котле побольше ставить нужно (60-70)
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Сообщение zero52rus »

Перемычки нет
Температура на котле выставлена 65 на отопление.
Котел греед др 70 и отключается. За три - четыре минуты температура опускается до 58-59 и котел снова стартует.
Вот это трактование меня и напрягает, не должно же так быть с термостатом.
Котел BAXI ECO 4S на 10 кВт. Квартира 53 кв.м.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7007
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 771 раз
Возраст: 59

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Сообщение Starik »

zero52rus писал(а): 29 сен 2018, 13:59При выставлении температуры на термостате ниже комнатной котел отключается, при выставлении крутилки термостата выше комнатной - котел разжигается.
Ход мысли правильный, термостат исправен.
zero52rus писал(а): 29 сен 2018, 13:59 Котел наганяет температуру , отключается, насос проганяет воду через радиаторы, температура воды падает и через три минуты котел опять стартует.
Что именно в этом процессе тебя смущает? Все котлы так работают, если их не останавливать.
zero52rus писал(а): 29 сен 2018, 13:59 Должен же работать по температуре термостата, а работает по температуре теплоносителя.
Не пойму, какой тайный смысл в это предложение ты вкладываешь?
zero52rus писал(а): 29 сен 2018, 13:59 Какой тогда смысл от термостата?
Не смысл, а назначение. Задача термостата остановить котел, как только заданная на термостате температура в помещении
будет достигнута.
Контакты термостата разомкнутся, котел перестанет
zero52rus писал(а): 29 сен 2018, 13:59 Котел наганяет температуру , отключается, насос проганяет воду через радиаторы, температура воды падает и через три минуты котел опять стартует.
Он просто отключится и останется отключенным до тех пор, пока температура в помещении не упадет ниже установленной на термостате плюс значение гистерезиса самого термостата. Что такое гистерезис - ищи в глобальной паутине. ;)

Автор темы
zero52rus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 01:36
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi ECO 4S

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Сообщение zero52rus »

Гистерезис понятно что такое ( отклонение от заданной температуры в плюс минус)
Вот только сколько на моём термостате это отклонение, не пойму.
IMG_20180930_061258.jpg
IMG_20180930_061430.jpg
IMG_20180930_061322.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7007
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 771 раз
Возраст: 59

Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S

Сообщение Starik »

Выяснится в процессе эксплуатации. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart
    boom99 » » в форуме Программирование настроек
    22 Ответы
    869 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1193 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2975 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    1 Ответы
    6763 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    195 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя