Такая проблема.
Ставлю на панели температуру 18. А котёл греет ее выше, уже 24 нагрел.
Оба темп датчика подключены.
Ambon 1
Modul 1
Кривые ставил 0,2 и 3 разницы нет
На улице 15
Теплоноситель установлен на 60
Build ставил и 2 и 9 пофиг
Хелп !!!!!!
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6709
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 749 раз
- Возраст: 59
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Ответил тебе в другой теме. Это не проблема, а особенность конструкции котлов (и не только Baxi).
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 авг 2018, 19:14
- Откуда: Переславль
- Мой котел: Луна3 комфорт
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Может у тебя уличный датчик неисправен? Прозвони его. Он может как перемычка работает. У меня с перемычкой тоже грел вне зависимости от заданной температуры.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
An-photo, а не стоит ли у вас пермычка высоковольтного термостата? Какой параметр F10?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 авг 2018, 19:14
- Откуда: Переславль
- Мой котел: Луна3 комфорт
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Проиперемычку:
До того как я поставил родную выносную панель, я ставил сторонний термостат, перемычку снимал, т к подключал туда его.
Так я не понял, перемычку убрать или поставить?
С родной панелью же ничего не сказано про это...
Параметр F 10-00
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
Кажется мне понятно что было. Старый радио датчик, был подключён к клеммам где была перемычка. Но отключено питание. Я его прозвонил, накоротко. Видимо он даже отключённый от сети играл роль перемычки. Не подумал ((((
Отсоединил, котёл стал вменяемо работать. Наблюдаю дальше...
Отправлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Всем спасибо за помощь!))
До того как я поставил родную выносную панель, я ставил сторонний термостат, перемычку снимал, т к подключал туда его.
Так я не понял, перемычку убрать или поставить?
С родной панелью же ничего не сказано про это...
Параметр F 10-00
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
Кажется мне понятно что было. Старый радио датчик, был подключён к клеммам где была перемычка. Но отключено питание. Я его прозвонил, накоротко. Видимо он даже отключённый от сети играл роль перемычки. Не подумал ((((
Отсоединил, котёл стал вменяемо работать. Наблюдаю дальше...
Отправлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Всем спасибо за помощь!))
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 805 Просмотры
-
Последнее сообщение kotel7777
-
- 6 Ответы
- 2776 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 1297 Просмотры
-
Последнее сообщение Andrei777
-
- 19 Ответы
- 2087 Просмотры
-
Последнее сообщение alvladkor79
-
- 1 Ответы
- 4401 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость