Сообщение Turok »

Добрый день, всем!
Есть проблема. Котел Power HT 1.8500, решил реализовать схему с двумя контурами, один-высокая зона, второй- низкотемпературный ( теплые полы). Для этого приобрел плату AGU 2.500, датчик температуры и т.д. Смонтировал плату согласно инструкции, после включения котла на экране горят все знаки, кнопки не реагируют, но котел начал греть по непонятной схеме. Сбросил питание с платы, сбросил шинный провод, включил котел- все нормально, информация отображается корректно, кнопки работают. Подскажите, это не рабочая плата AGU 2.500 или я неправильно что-то настроил и подключил?
Заранее спасибо.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Проблема с платой AGU 2.500

Сообщение BAXI-Ural »

Turok писал(а): 29 сен 2018, 17:49 Смонтировал плату согласно инструкции
По статистике - второе... Разъём то хоть не перепутали...?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Turok
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 апр 2018, 08:56
Откуда: Москва
Мой котел: power HT 1.850

Проблема с платой AGU 2.500

Сообщение Turok »

подключился к разъему на плате котла Х40, как показано в инструкции
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Проблема с платой AGU 2.500

Сообщение BAXI-Ural »

А куда вы подключили OCI420?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Turok
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 апр 2018, 08:56
Откуда: Москва
Мой котел: power HT 1.850

Проблема с платой AGU 2.500

Сообщение Turok »

Так OCI 420 нужна только для RAV46,47 ? Для нескольких низкотемпературных контуров.
А у меня только один низкотемпературный контур. В генеральном каталоге стр.143 приведена данная схема.
Там по списку AGU2.500, QAD36-накладной датчик тем-ры, QAC34 ну и термостаты. OCI 420 там нет.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Проблема с платой AGU 2.500

Сообщение BAXI-Ural »

Вопрос был провакационный.... Вы так мало сообщили о своих действиях. Конечно, существует и вероятность неисправности AGU; вероятности, что это не AGU2.500, неисправности самого LMU54.... Короче, с такими эффектами пока не встречались.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Turok
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 апр 2018, 08:56
Откуда: Москва
Мой котел: power HT 1.850

Проблема с платой AGU 2.500

Сообщение Turok »

благодарю за помощь, будем искать...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблема с водонагревателем Baxi ubt 200
    Сатико » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    980 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    8222 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
    deas » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1819 Просмотры
    Последнее сообщение deas
  • Ampera plus 9 проблема с тэном.
    Chelovek_Evgen » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    621 Просмотры
    Последнее сообщение Chelovek_Evgen
  • проблема с термостатом
    magvd » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя