Добрый день. Запустил сабжевый котел с косвенником. Панель управления пока установлена на котле. После чтения документации, семинарской тетради и начальной настройки появилось несколько вопросов:
1. Чем отличается F10=02 с установленной перемычкой от F10=0 при ее отсутствии? И если ничем, то зачем тогда огород с ней?
2. Можно ли вывести на панель не температуру встроенного датчика (тем более, что он не в настоящее используется), а, например, температуру подачи контура отопления (при работе на отопление) и температуру в косвеннике (при работе на ГВС) без перебора параметров в информационном меню?
3. Можно ли увеличить гистерезис по ГВС? например, чтобы нагрев до 60 градусов включался по остыванию температуры в бойлере ниже 50 градусов?
Настройка Luna-3 Comfort 1.310Fi
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Настройка Luna-3 Comfort 1.310Fi
1. панелька умнее чем можно себе представить
2. нет, всегда отображается температура по встроенному датчику воздуха
3. нет, гистерезис датчика 5 градусов

2. нет, всегда отображается температура по встроенному датчику воздуха
3. нет, гистерезис датчика 5 градусов
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.