Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Mms18
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 09:46

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Mms18 »

Добрый день.
Дано: котел см. заголовок.
Бойлер косвенного нагрева: Baxi Premierplus код 95805093 100 л.
Смес. группа c насосом для теплого пола.
Всё работало хорошо примерно 1 мес. Единственное сам для себя не разобрался как регулировать температуру в доме, температурой подачи и термостатом на насосно-смесительной группе.
Далее: поставили KFG714111910 и начались следующие проблемы:
- при нагреве бойлера, теплоноситель той же температуры поступает в контур ТП.
- звук привода трехходового: https://yadi.sk/d/OkXHkLs03PCdE3
- соответственно полы пытаются нагреться до 60-80 гр.
Вопрос: привод, сам трехходовой или еще что? куда копать?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Сообщение RADAR »

Так по списку и копать..остальное смотреть по месту..

Автор темы
Mms18
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 09:46

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Mms18 »

Понятно.
И все же, возможно опыт есть, что более вероятно, а что менее?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Сообщение RADAR »

может не правильно подключен..неизвестно как подключена гидравлическая часть котла, зачем смесительный узел на ТП? почему он не ограничивает нагрев пола, а пол пытается нагреться до 60-80? неизвестных больше, чем известных...как строить прогноз? - что вероятнее?..

Автор темы
Mms18
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 09:46

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Mms18 »

https://yadi.sk/i/xTW7hrOO3PD9iL
Фото смесь.узла. почему не ограничивает, сам не пойму. Тот кто ставил, разводит руками.
Схема самая простая. Отопление на выход отопления. ГВС на выход ГВС через бойлер косвенного нагрева.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12068
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Bahus »

Кривое подключение, либо использование. Очень мало вводных
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Mms18
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 09:46

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Сообщение Mms18 »

Смес. узел: 686 FIX. Стр. 9 приложенного файла.
https://yadi.sk/i/IOyhtKWr3PDvFo
Bahus писал(а): Кривое подключение, либо использование. Очень мало вводных
Какие ещё вводные нужно представить. Чукча слаботочник, чукча не тепловик.

DenicP
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 13:07
Откуда: Тула
Мой котел: Baxi Луна 3 Комфорт 1.240I
Благодарил (а): 1 раз

Проблема с ГВС Luna3 Comfort 1.240Fi

Сообщение DenicP »

Mms18 писал(а): 30 окт 2017, 06:36 https://yadi.sk/i/xTW7hrOO3PD9iL
Фото смесь.узла. почему не ограничивает, сам не пойму.
У меня похожий по компановке смесительный узел ELSENовский, с аналогичным насосом. Вместо регулятора температуры (черная крутилка) у меня пока стоит просто колпачек, под последующую установку термоголовки. под ним обычный шток клапана.Посмотреть не подклинило ли шток в крайнем положении и подмес обратки полностью перекрыт.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2483 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    596 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    774 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    607 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    912 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя