Здравствуйте,
котел Луна3 комфорт 1.310Fi с внешним бойлером. Эксплуатация 3 года. на индикаторе включен только режим отопления. нагрев ГВС не активен. Вне зависимости от заданной температуры теплоносителя и воздуха в помещении - включается нагрев ГВС и подает горячую воду в бойлер ГВС. После простукивания трехходового клапана - час-два работает нормально, а затем снова греет ГВС.
Летом котел из сети выключен.
Предположение: залипает шток клапана, неисправен привод клапана.
Как проверить клапан? привод? самостоятельный ремонт возможен?
Спасибо.
			
			
									
						Нагрев ГВС вместо отполения
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Нагрев ГВС вместо отполения
А может у вас "антилегионелла" включается?
			
			
									
						Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot]