baxi slim 1.30 in +QAA73+ логический контроллер+ панель оператора
baxi slim 1.30 in +QAA73+ логический контроллер+ панель оператора
Добрый день. Строю систему отопления брату, все оборудование в наличие. Идея построить максимальное комфортное отопление с пагодозависимой автоматикой. Имеем: дом 180 м2 +тп 50м2, котел slim 1.30 in, б/к Baxi Premier Plus 200, пульт QAA73+датчик внешней температуры, промышленный контроллер ПЛК110 и СП310.
Схема системы:
1. бойлер подключается по приоритету до г\с.,питание насоса бойлера от котла
2. насос СО работает на г\с, питание от котла.
3.с г\с через группы быстрого подключаются 2 контура отопления и тп, контура отопления без подмеса.
4.пульт QAA73+датчик внешней температуры(из комплекта) подключены к котлу.
А теперь самое интересное
Разводка отопления и тп будет идти с коллекторов с электрическими головками на обратке ( для отлк отопления по зонам)
В каждой комнате датчик температуры PT1000 и еще один на улице(на ПЛК 110)
Питание головок и насосов контуров с ПЛК110
Панель оператора СП310р для управления и мониторинга всей системой(не только отопления)
По факту получается две независимые системы управления, котел со своей автоматикой в работу которого не вмешиваюсь и логический контроллер который управляет контурами. Приоритет по безопасности и отказоустойчивости отдан котлу, в случае нештатной работы сторонней автоматики питание насосов контуров будет перекидоваться параллельно главному циркул. насосу.
Отсюда возникло несколько вопросов:
1.Как осуществляется замер средней температуры улицы за сутки панелью QAA73 для перехода зима\лето, цель повторить алгоритм для включения контуров.
2 Как будет вести себя котел с панелью QAA73(программа поддержание температуры в ручном режиме) на след ситуацию:
Допустим зонально по выставленной температуре в зоне закрылись все контура по команде ПЛК110, котел работает только на гидрострелку а выставленная температура на панели QAA73 не достигла своего значения,котел выключится по обратке?
Схема системы:
1. бойлер подключается по приоритету до г\с.,питание насоса бойлера от котла
2. насос СО работает на г\с, питание от котла.
3.с г\с через группы быстрого подключаются 2 контура отопления и тп, контура отопления без подмеса.
4.пульт QAA73+датчик внешней температуры(из комплекта) подключены к котлу.
А теперь самое интересное
Разводка отопления и тп будет идти с коллекторов с электрическими головками на обратке ( для отлк отопления по зонам)
В каждой комнате датчик температуры PT1000 и еще один на улице(на ПЛК 110)
Питание головок и насосов контуров с ПЛК110
Панель оператора СП310р для управления и мониторинга всей системой(не только отопления)
По факту получается две независимые системы управления, котел со своей автоматикой в работу которого не вмешиваюсь и логический контроллер который управляет контурами. Приоритет по безопасности и отказоустойчивости отдан котлу, в случае нештатной работы сторонней автоматики питание насосов контуров будет перекидоваться параллельно главному циркул. насосу.
Отсюда возникло несколько вопросов:
1.Как осуществляется замер средней температуры улицы за сутки панелью QAA73 для перехода зима\лето, цель повторить алгоритм для включения контуров.
2 Как будет вести себя котел с панелью QAA73(программа поддержание температуры в ручном режиме) на след ситуацию:
Допустим зонально по выставленной температуре в зоне закрылись все контура по команде ПЛК110, котел работает только на гидрострелку а выставленная температура на панели QAA73 не достигла своего значения,котел выключится по обратке?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim 1.30 in +QAA73+ логический контроллер+ панель оператора
- он вообще не нужен !svr007 писал(а): QAA73
Вопрос- 180м 3 и 30 кВт зачем ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
baxi slim 1.30 in +QAA73+ логический контроллер+ панель оператора
гараж на будущее планируется,да не просто гараж а минисервисplehan писал(а): Вопрос- 180м 3 и 30 кВт зачем ?
Отправлено спустя 16 минут 51 секунду:
цель его расширенная настройка и информативность котла,к тому же он есть.plehan писал(а): - он вообще не нужен !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
baxi slim 1.30 in +QAA73+ логический контроллер+ панель оператора
- если только включить выключить и не больше . Какая настройка требуется . У вас будет уличный датчик с регулируемым температурным графиком .Как термостатом вы пользоваться не сможете .svr007 писал(а): цель его расширенная настройка и информативность котла,к тому же он есть.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
baxi slim 1.30 in +QAA73+ логический контроллер+ панель оператора
QAA73 покупался вместе с котлом, в это время дом еще не был построен,котел нужен был для оформления строительства газовой магистрали. QAA73 покупался т.к. была возможность купить с очень хорошей скидкой,изначально его задача была :
1 автоматический переход зима\лето
2 информативность аварий
3 общая информация о системе
4 работа в качестве комнатного регулятора
Соответственно дом достроили,газ подали, встала задача раскидать проводку и тут пошли всякие хотелки, пункт 4 решили сделать более продвинутым и переложить на другую систему. Но т.к. QAA73 уже куплен то пусть работает, основная функция которая от него требуется это переводить котел автоматом в режим зима\лето.
Отправлено спустя 54 минуты 56 секунд:
Чтение мануалов на котел и QAA73 немного сбивает с толку:
В инструкции на котел п 7 рис 9 контакты 1 и 2 подключены на комнатные термостаты и есть приписка в п 7 вариант 2
"Общая температура на подаче для всех зон - это температура, задаваемая электронной платой в зависимости от
температуры на улицы и кривой контура отопления, выбранной в соответствии с разделом «Присоединение датчика
уличной температуры».
В случае одновременного запроса со стороны основной зоны, контролируемой устройством QAA 73, и со стороны
одной из вспомогательных зон температура на подаче будет максимальной величиной между значением,
установленным на устройстве QAA 73, и значением, задаваемым электронной платой котла."
В инструкции на котел п 11 написано :
"Перемычка на разъеме (зажимы 1 и 2), предусмотренная для присоединения комнатного термостата, должна
быть удалена"
Отсюда я понял что при замыкании 1 и 2 и подключенной QAA 73(на ней в данный момент температура в помещении больше выставленной) температура на подаче будет по кривой из платы котла, при подходе к расчетной температуре на подаче котел модуляцией старается удержать расчетную температуру,при минимальной модуляции и росте расчетной температуры подачи (минимальный отбор теплоносителя) котел выключит горелку.
При температуре в помещении меньше выставленной на QAA 73 и разомкнутых 1 и 2 температура на подаче будет по кривой из панели QAA 73 и поведение котла будет такое же как и описал выше??????????????
1 автоматический переход зима\лето
2 информативность аварий
3 общая информация о системе
4 работа в качестве комнатного регулятора
Соответственно дом достроили,газ подали, встала задача раскидать проводку и тут пошли всякие хотелки, пункт 4 решили сделать более продвинутым и переложить на другую систему. Но т.к. QAA73 уже куплен то пусть работает, основная функция которая от него требуется это переводить котел автоматом в режим зима\лето.
Отправлено спустя 54 минуты 56 секунд:
Чтение мануалов на котел и QAA73 немного сбивает с толку:
В инструкции на котел п 7 рис 9 контакты 1 и 2 подключены на комнатные термостаты и есть приписка в п 7 вариант 2
"Общая температура на подаче для всех зон - это температура, задаваемая электронной платой в зависимости от
температуры на улицы и кривой контура отопления, выбранной в соответствии с разделом «Присоединение датчика
уличной температуры».
В случае одновременного запроса со стороны основной зоны, контролируемой устройством QAA 73, и со стороны
одной из вспомогательных зон температура на подаче будет максимальной величиной между значением,
установленным на устройстве QAA 73, и значением, задаваемым электронной платой котла."
В инструкции на котел п 11 написано :
"Перемычка на разъеме (зажимы 1 и 2), предусмотренная для присоединения комнатного термостата, должна
быть удалена"
Отсюда я понял что при замыкании 1 и 2 и подключенной QAA 73(на ней в данный момент температура в помещении больше выставленной) температура на подаче будет по кривой из платы котла, при подходе к расчетной температуре на подаче котел модуляцией старается удержать расчетную температуру,при минимальной модуляции и росте расчетной температуры подачи (минимальный отбор теплоносителя) котел выключит горелку.
При температуре в помещении меньше выставленной на QAA 73 и разомкнутых 1 и 2 температура на подаче будет по кривой из панели QAA 73 и поведение котла будет такое же как и описал выше??????????????
Последний раз редактировалось svr007 10 янв 2018, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
baxi slim 1.30 in +QAA73+ логический контроллер+ панель оператора
и еще не понятка:
в инструкции на котел стр 24 написано
"75 Влияние температуры окружающей среды"
в инструкции на котел стр 25 написано
"75 Активизация / деактивация влияния комнатной температуры. Если данная функция неактивна, в системе
должен присутствовать датчик уличной температуры"
В кодах ошибок на стр 26 написанно
"10 Датчик уличной температуры Датчик уличной температуры неисправен или деактивирован параметр 75 "
Отсюда я понял что параметр №75 откл\вкл уличный датчик и встроенный датчик на панели QAA 73(который общается с котлом по интерфейсу).
В моем случае получается надо в параметре №75 поставить только НС1 и снять перемычку 1 и 2 и система будет работать так же как и котел с перемычкой но без QAA 73,только кривая будет браться из панели????????
в инструкции на котел стр 24 написано
"75 Влияние температуры окружающей среды"
в инструкции на котел стр 25 написано
"75 Активизация / деактивация влияния комнатной температуры. Если данная функция неактивна, в системе
должен присутствовать датчик уличной температуры"
В кодах ошибок на стр 26 написанно
"10 Датчик уличной температуры Датчик уличной температуры неисправен или деактивирован параметр 75 "
Отсюда я понял что параметр №75 откл\вкл уличный датчик и встроенный датчик на панели QAA 73(который общается с котлом по интерфейсу).
В моем случае получается надо в параметре №75 поставить только НС1 и снять перемычку 1 и 2 и система будет работать так же как и котел с перемычкой но без QAA 73,только кривая будет браться из панели????????
baxi slim 1.30 in +QAA73+ логический контроллер+ панель оператора
Добрый вечер всем. Давно не заходил на форум. Программная часть почти готова, в скором времени будем приступать к монтажу отопления,пока выложу для интереса результат визуализации. Все данные на картинках в режиме отладки,физического подключения нет.
baxi slim 1.30 in +QAA73+ логический контроллер+ панель оператора
Добрый вечер. Котел обвязали и запустили первый этаж. Пока эл.схему расключили все по временной схеме,нужно было дать тепло в дом,котел завелся с пол пенка. Дальше сборка шкафа автоматики, обвязка КИП и написание программы управления. От QAA73 отказались(нашлись покупатели),отсюда возник -вопрос где на плате котла можно взять сухой контакт аварии?