Baxi nuvola 3 comfort 280i
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Доброго времени суток всем!
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 46
Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB, я думал что монтажники уже не ставят шаровые краны блин ан нет есть еще такие монтажники
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
увы да, делал систему отец, года 4 назад без моего участияfartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:29 DmitryB, я думал что монтажники уже не ставят шаровые краны блин ан нет есть еще такие монтажники

Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
plehan, fartoviy79, подскажите, а как возможно отбансировать радиаторы? нужен тепловизор же? если без alpha 3...
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 46
Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB, конечно нужен тепловизор или пирометр он дешевле и намного
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
DmitryB, я пирометром пользуюсь и этого абсолютно достаточно
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
DmitryB, я пирометром пользуюсь и этого абсолютно достаточно
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
- если у вас будут балансировочные клапана ,то начиная от первого шестигранником ( на обратной линии) делаете обороты в сторону открытия ,начните с 2 и к последнему полное открытие и добиваетесь равномерного прогрева . Мне программа указывает сколько нужно открыть

Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
у меня нет программы ))) так что буду методом тыкаplehan писал(а): 08 ноя 2018, 22:48- если у вас будут балансировочные клапана ,то начиная от первого шестигранником ( на обратной линии) делаете обороты в сторону открытия ,начните с 2 и к последнему полное открытие и добиваетесь равномерного прогрева . Мне программа указывает сколько нужно открыть![]()
А термостатические клапана не трогать?
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 46
Baxi nuvola 3 comfort 280i
plehan, я обычно с предпоследнего начинаю и к первому иду но я пирометром балансирую и то очень редко бывает чтобы система требовала балансировки
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
ну у меня она вообще не отбалансирована, так что мне нужно))fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:52 plehan, я обычно с предпоследнего начинаю и к первому иду но я пирометром балансирую и то очень редко бывает чтобы система требовала балансировки
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
- обязательно ,только кручение необходимо ,чтобы задать расчетный расход через отопительный прибор и создать необходимое сопротивление на участке .
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
- методом научного тыка ,прийти к равномерному прогреву .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 46
Baxi nuvola 3 comfort 280i
DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
о я смотрел это видео)) после чего пришел к выводу что нужен alpha 3fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:58 DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности


-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 46
Baxi nuvola 3 comfort 280i
можно купить за 1500 пирометр и помудохаться выходнойDmitryB писал(а): 08 ноя 2018, 23:02о я смотрел это видео)) после чего пришел к выводу что нужен alpha 3fartoviy79 писал(а): 08 ноя 2018, 22:58 DmitryB, перекрываете на всех радиаторах обратку кроме последнего и плавно открывайте начиная с предпоследнего и по пиромету смотрите чтобы на всех была одинаковая температура https://www.youtube.com/watch?v=TI36JOBHZWU посмотрите для наглядности![]()
![]()

настоящему индейцу завсегда везде ништяк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Да, как только поставлю балансировочные клапана)))можно купить за 1500 пирометр и помудохаться выходной
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
fartoviy79, plehan, скажите, пожалуйста, если я куплю вот такие термостатические краны: https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t037n.html то получается на обратку не нужны запорно-балансировочные https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_ ... t019n.html?
-
- Бывалый
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
- Откуда: Курск
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 46
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Ура! я розобрался в чем причина! Причина была как нистранно в трехгодовом клапане, он закрывал только подачу, а обратка была всегда открыта.DmitryB писал(а): 09 июл 2018, 20:08 Доброго времени суток всем!
Поставили месяц назад baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150 кв.м отопавливаемой площади.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление
2 контур - тп с треходовым краном.
Вопрос в том, что при работе на отопление тёплые полы практические не прогреваются. Трёхходовой полностью открыт.
На котле стоит 70 градусов - отопление прогревается до заданной температуры, тёплые полы нет.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
В итоге, попробовал все установить без трехгодового и все заработало, температура из котла в 60 градусов была и на полы и на радиаторы.
На трехгодовом сделал полное закрытие подачи и подмеса. Итого все работает!

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Поздравляю, конечно, но ни фига непонятно.
Трехходовой клапан регулирует подмес в подачу, как правило. И с обраткой никаким образом не связан. Что у вас там за зверь, напомните пожалуйста, а то 4 страницы заново перечитывать тяжко.
Трехходовой клапан регулирует подмес в подачу, как правило. И с обраткой никаким образом не связан. Что у вас там за зверь, напомните пожалуйста, а то 4 страницы заново перечитывать тяжко.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Baxi nuvola 3 comfort 280i. Дом порядка 150-180 кв.м отопавливаемой площади.Bahus писал(а): 13 май 2019, 11:20 Поздравляю, конечно, но ни фига непонятно.
Трехходовой клапан регулирует подмес в подачу, как правило. И с обраткой никаким образом не связан. Что у вас там за зверь, напомните пожалуйста, а то 4 страницы заново перечитывать тяжко.
2 этажа жилых + цоколь.
Стоит гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление + насос ups 25-60
2 контур - тп с треходовым краном. + насос ups 25-60
Почему так получилось не понимаю... подключил без трехгодового и заработало, потом просто большую часть закрыт на треходовом клапане на подмес, и все ок стало, 60 на радиаторы, и 45 на полы
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Аааа, на смесительном узле стоит группа быстрого монтажа warme: http://warme-rus.ru/catalog/nasosnye_gr ... ke_40/685/
Какой там стоит трёхходовой вообще не понимаю

Сервопривод мне сказали на него вот такой: http://www.teremonline.ru/zaporno-regul ... tury_57702
P.S. сайты не реклама, а информационно что у меня стоит ))
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi nuvola 3 comfort 280i
Так там быстрогруппа. Тогда могу только предположить, что сервопривод неправильно отрабатывает. Либо его температурный датчик вынесен неправильно, либо врет.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi nuvola 3 comfort 280i
сервопривода нет еще, планирую перед зимой ставить. Да, но вы правы, был неверно настроен трёхходовой. Он был только на закрытие подачи. А я снял ручку, и сделал в позиции: полностью закрыта подача и открыт подмес, и полностью закрыт подмес и полностью открыта подача.Bahus писал(а): 16 май 2019, 16:27 Так там быстрогруппа. Тогда могу только предположить, что сервопривод неправильно отрабатывает. Либо его температурный датчик вынесен неправильно, либо врет.

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя