Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
- Откуда: москва
- Мой котел: luna3 comfort 1.240i
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
Всем доброго дня!
Недавно столкнулся с проблемой тактования котла при выходе на минимальную модуляцию в режиме нагрева СО.Котел baxi luna 3 comfort 1.240i работает два года,выносная панель установлена отдельно от котла ,настройки выполнены по мануалу ,котел работает по температуре воздуха .Ранее проблем с постоянным вкл/выкл не было.
Последняя проблемная ситуация: при -при нагреве с +15 до +22 (дома не было никого неделю)идет розжиг ,панель информации показывает изменение уровня модуляции и при достижении +21,9 градусов в помещении, где установлена панель управления ,идет снижение уровня модуляции до минимального уровня и котел начинает тактовать ,не догревая до выставленной температуры +22.При работе в ГВС (у меня БКН) проблемы с тактованием не наблюдается .Температура теплоносителя в настройка по отоплению стоит по max.Площадь дома 120 кв. Серьезных замечаний по теплопотерям при тепловизорном обследовании дома не выявлено,комната где установлена панель управления самая прохладная часть дома,но без сквозняков и открытых мостиков холода.
ТО делалось весной этого года силами специалиста из АСЦ ,в ТО входило проверка давления газа в газовом клапане.Пробовал обратится в то же АСЦ ,но сейчас начало отопительного сезона и свободных мастеров у них нет,к тому же упоминание по телефону проблемы "тактование" вызвало у них некоторое раздражение.В другом АСЦ посоветовали обратить внимание на min давление газа в клапане.
Какие могут быть комментарии по моей проблеме от уважаемого сообщества? Буду благодарен за любые полезные сведения).
Недавно столкнулся с проблемой тактования котла при выходе на минимальную модуляцию в режиме нагрева СО.Котел baxi luna 3 comfort 1.240i работает два года,выносная панель установлена отдельно от котла ,настройки выполнены по мануалу ,котел работает по температуре воздуха .Ранее проблем с постоянным вкл/выкл не было.
Последняя проблемная ситуация: при -при нагреве с +15 до +22 (дома не было никого неделю)идет розжиг ,панель информации показывает изменение уровня модуляции и при достижении +21,9 градусов в помещении, где установлена панель управления ,идет снижение уровня модуляции до минимального уровня и котел начинает тактовать ,не догревая до выставленной температуры +22.При работе в ГВС (у меня БКН) проблемы с тактованием не наблюдается .Температура теплоносителя в настройка по отоплению стоит по max.Площадь дома 120 кв. Серьезных замечаний по теплопотерям при тепловизорном обследовании дома не выявлено,комната где установлена панель управления самая прохладная часть дома,но без сквозняков и открытых мостиков холода.
ТО делалось весной этого года силами специалиста из АСЦ ,в ТО входило проверка давления газа в газовом клапане.Пробовал обратится в то же АСЦ ,но сейчас начало отопительного сезона и свободных мастеров у них нет,к тому же упоминание по телефону проблемы "тактование" вызвало у них некоторое раздражение.В другом АСЦ посоветовали обратить внимание на min давление газа в клапане.
Какие могут быть комментарии по моей проблеме от уважаемого сообщества? Буду благодарен за любые полезные сведения).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
Знаете... у меня тожеантон1978 писал(а): 09 ноя 2018, 11:26 к тому же упоминание по телефону проблемы "тактование" вызвало у них некоторое раздражение.

Вы способны ощутить разницу в 0.1С? Котел нет... И что значит загадочный термин "тактование", - про него что-то толкуют, а я после 15 лет так и не понял...антон1978 писал(а): 09 ноя 2018, 11:26 при достижении +21,9 градусов в помещении, где установлена панель управления ,идет снижение уровня модуляции до минимального уровня и котел начинает тактовать ,не догревая до выставленной температуры +22
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
- Откуда: москва
- Мой котел: luna3 comfort 1.240i
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
Я не способен.Котел, судя по по всему ,способен.При достижении +21.9 котел начинает непрерывно выключаться/включаться. Фактический интервал между выключением и включением начинает составлять менее 1 минуты.Затухание пламени,затем звук включения насоса,розжиг ,появление пламени на минималке (по звуку и индикации на панели управления)затем затухание и все по новой.Если термин "тактование" не корректный то прошу прощения ,нашел его в ходе поиска информации по проблеме в интернете.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
Нука..нука... Попододробнее: сколько горит, сколько не горит...антон1978 писал(а): 09 ноя 2018, 14:45 Фактический интервал между выключением и включением начинает составлять менее 1 минуты.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
- Откуда: москва
- Мой котел: luna3 comfort 1.240i
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
Где то две-три минуты котел работает,выключается, проходит менее одной минут и котел начинает включатся.Продолжалось это около получаса .Потом я поставил температуру +24,дождался +23,5 и уменьшил температуру снова до +22. Около 1.5 часа тишина,прерываемая включение ГВС на подогрев температуры воды в БКН,потом снова тактование.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
С завода уставка 3 минуты... Либо котел неисправен, либо перенастроен, либо вы врете

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
- Откуда: москва
- Мой котел: luna3 comfort 1.240i
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
А где в меню котла возможно проверить перенастройку?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6680
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 741 раз
- Возраст: 59
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
BAXI-Ural писал(а): 09 ноя 2018, 13:45 И что значит загадочный термин "тактование", - про него что-то толкуют, а я после 15 лет так и не понял...


Действительно раздражает, через пост жалуются на "тактование", все слышали звон, но … , захотелось разобраться. Дело было вечером, делать было не чего, взял сигарету, сел перед котлом ...

Есть небольшой результат "разборок" с моим котлом.

Тактование бывает двух типов:
1. В голове пользователя (он же о нём 100500 раз слышал).
2. Реально существующий не стандартный режим работы котла.
Сразу ко второму режиму.

Его очень просто и легко заполучить, для этого достаточно существенно понизить температуру в СО. У себя понизил с 60 градусов до 45 (эксперимент же, зачем долго ждать). Теплоноситель не остывает так быстро, а котел выполняет программу (важно)! Когда температура теплоносителя становится ниже 45 градусов, котел зажигает пламя, но при любых настройках (хоть как и хоть чем его не души), теплоноситель нагревается стремительно. Вот тут и выяснил самое интересное. Горелка должна быть потушена при температуре 45+5=50 - это штатный режим работы, но во внештатном режиме (пресловутое тактование) это значение увеличивается на 2 градуса, но не сразу. Первые выключения (одно или два) происходят по штатному режиму, а последующие по схеме 45+7=52, до тех пор, пока теплоноситель не остынет. Какое время нагрева котел принимает за штатный режим выяснять было уже лень (это не быстро), да и цели такой не преследовал. После остывания теплоносителя, котел возвращается в штатный режим 45+5=50. "Остудить" теплоноситель можно, увеличив интервал между включениями, но это если котел так работает большую часть времени, а когда это происходит по вине пользователя (с +60 до +45), можно не заморачиваться.

-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
- Откуда: москва
- Мой котел: luna3 comfort 1.240i
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
Ограничений по температуре теплоносителя в настройках котла я не ставил.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
антон1978, , мимо 

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]