Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
антон1978
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
Откуда: москва
Мой котел: luna3 comfort 1.240i

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение антон1978 »

Всем доброго дня!
Недавно столкнулся с проблемой тактования котла при выходе на минимальную модуляцию в режиме нагрева СО.Котел baxi luna 3 comfort 1.240i работает два года,выносная панель установлена отдельно от котла ,настройки выполнены по мануалу ,котел работает по температуре воздуха .Ранее проблем с постоянным вкл/выкл не было.
Последняя проблемная ситуация: при -при нагреве с +15 до +22 (дома не было никого неделю)идет розжиг ,панель информации показывает изменение уровня модуляции и при достижении +21,9 градусов в помещении, где установлена панель управления ,идет снижение уровня модуляции до минимального уровня и котел начинает тактовать ,не догревая до выставленной температуры +22.При работе в ГВС (у меня БКН) проблемы с тактованием не наблюдается .Температура теплоносителя в настройка по отоплению стоит по max.Площадь дома 120 кв. Серьезных замечаний по теплопотерям при тепловизорном обследовании дома не выявлено,комната где установлена панель управления самая прохладная часть дома,но без сквозняков и открытых мостиков холода.
ТО делалось весной этого года силами специалиста из АСЦ ,в ТО входило проверка давления газа в газовом клапане.Пробовал обратится в то же АСЦ ,но сейчас начало отопительного сезона и свободных мастеров у них нет,к тому же упоминание по телефону проблемы "тактование" вызвало у них некоторое раздражение.В другом АСЦ посоветовали обратить внимание на min давление газа в клапане.
Какие могут быть комментарии по моей проблеме от уважаемого сообщества? Буду благодарен за любые полезные сведения).
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение BAXI-Ural »

антон1978 писал(а): 09 ноя 2018, 11:26 к тому же упоминание по телефону проблемы "тактование" вызвало у них некоторое раздражение.
Знаете... у меня тоже :x
антон1978 писал(а): 09 ноя 2018, 11:26 при достижении +21,9 градусов в помещении, где установлена панель управления ,идет снижение уровня модуляции до минимального уровня и котел начинает тактовать ,не догревая до выставленной температуры +22
Вы способны ощутить разницу в 0.1С? Котел нет... И что значит загадочный термин "тактование", - про него что-то толкуют, а я после 15 лет так и не понял...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
антон1978
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
Откуда: москва
Мой котел: luna3 comfort 1.240i

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение антон1978 »

Я не способен.Котел, судя по по всему ,способен.При достижении +21.9 котел начинает непрерывно выключаться/включаться. Фактический интервал между выключением и включением начинает составлять менее 1 минуты.Затухание пламени,затем звук включения насоса,розжиг ,появление пламени на минималке (по звуку и индикации на панели управления)затем затухание и все по новой.Если термин "тактование" не корректный то прошу прощения ,нашел его в ходе поиска информации по проблеме в интернете.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение BAXI-Ural »

антон1978 писал(а): 09 ноя 2018, 14:45 Фактический интервал между выключением и включением начинает составлять менее 1 минуты.
Нука..нука... Попододробнее: сколько горит, сколько не горит...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
антон1978
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
Откуда: москва
Мой котел: luna3 comfort 1.240i

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение антон1978 »

Где то две-три минуты котел работает,выключается, проходит менее одной минут и котел начинает включатся.Продолжалось это около получаса .Потом я поставил температуру +24,дождался +23,5 и уменьшил температуру снова до +22. Около 1.5 часа тишина,прерываемая включение ГВС на подогрев температуры воды в БКН,потом снова тактование.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение BAXI-Ural »

антон1978 писал(а): 09 ноя 2018, 15:36 проходит менее одной минут и котел начинает включатся.
С завода уставка 3 минуты... Либо котел неисправен, либо перенастроен, либо вы врете :pardon:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
антон1978
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
Откуда: москва
Мой котел: luna3 comfort 1.240i

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение антон1978 »

BAXI-Ural писал(а): 09 ноя 2018, 16:22 либо перенастроен
А где в меню котла возможно проверить перенастройку?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6680
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 741 раз
Возраст: 59

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение Starik »

BAXI-Ural писал(а): 09 ноя 2018, 13:45 И что значит загадочный термин "тактование", - про него что-то толкуют, а я после 15 лет так и не понял...
:D Может тему замутить на форуме? :D
Действительно раздражает, через пост жалуются на "тактование", все слышали звон, но … , захотелось разобраться. Дело было вечером, делать было не чего, взял сигарету, сел перед котлом ... :)
Есть небольшой результат "разборок" с моим котлом. :)
Тактование бывает двух типов:
1. В голове пользователя (он же о нём 100500 раз слышал).
2. Реально существующий не стандартный режим работы котла.
Сразу ко второму режиму. :)
Его очень просто и легко заполучить, для этого достаточно существенно понизить температуру в СО. У себя понизил с 60 градусов до 45 (эксперимент же, зачем долго ждать). Теплоноситель не остывает так быстро, а котел выполняет программу (важно)! Когда температура теплоносителя становится ниже 45 градусов, котел зажигает пламя, но при любых настройках (хоть как и хоть чем его не души), теплоноситель нагревается стремительно. Вот тут и выяснил самое интересное. Горелка должна быть потушена при температуре 45+5=50 - это штатный режим работы, но во внештатном режиме (пресловутое тактование) это значение увеличивается на 2 градуса, но не сразу. Первые выключения (одно или два) происходят по штатному режиму, а последующие по схеме 45+7=52, до тех пор, пока теплоноситель не остынет. Какое время нагрева котел принимает за штатный режим выяснять было уже лень (это не быстро), да и цели такой не преследовал. После остывания теплоносителя, котел возвращается в штатный режим 45+5=50. "Остудить" теплоноситель можно, увеличив интервал между включениями, но это если котел так работает большую часть времени, а когда это происходит по вине пользователя (с +60 до +45), можно не заморачиваться. :D

Автор темы
антон1978
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 ноя 2018, 10:50
Откуда: москва
Мой котел: luna3 comfort 1.240i

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение антон1978 »

Ограничений по температуре теплоносителя в настройках котла я не ставил.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.

Сообщение BAXI-Ural »

антон1978, , мимо :P
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort тактует при нагреве бойлера
    evgkkk » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    927 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
    Redfax » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1084 Просмотры
    Последнее сообщение Redfax
  • Luna 3 Comfort 1/310 Fi Ошибка модуляции!
    ak_obninsk » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6 Ответы
    3581 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Luna 3 Comfort тактует
    marassa » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    1904 Просмотры
    Последнее сообщение marassa
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    5881 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Боты: Bing [Bot], Yandex [Bot]